Предположим, что в месте установки ПЧ заземление выполнено некачественно. Пока нет возможности проверять, заставить проверить/сделать ответсвенных тоже не вариант -- попросту говоря я не очень верю, пока сам не проверю. Или сегодня есть, а завтра нет. Есть датчик давления, кот. сидит на трубе подачи со скважины. И в некоторых ситуациях прилетает по сети что-то и через датчик улетает в землю, датчик в разные стороны, плата на ПЧ выгорает и скорее всегда даже не ремонт.
При этом, как я понимаю, УЗИП тоже будет бесполезен.
Барьер искробезопасности, или гальваническая развязка в том или ином виде может ли это предотвратить? Или только на величину указанного напряжения пробоя (или как там правильно)?
Для питания барьера/развязки нужен блок питания. Если минус БП сажать на землю, то наводок на токовую петлю становится гораздо меньше -- смотрел осциллографом. Если будет запитываться такой дивайс, то как вообще правильно подключаются они? Какие минусы/экраны на землю?