Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пожарный гидрант и ответвление на хозбыт водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
ЛарисаC
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Можно ли в колодце с пожарным гидрантом на тройнике сделать ответвление на хозбыт водоснабжение используя тройник по ГОСТ 5525-88?
Пожарный гидрант стоит на углу поворота.
ЛарисаC
Цитата(ЛарисаC @ 23.7.2022, 9:28) *
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Можно ли в колодце с пожарным гидрантом на тройнике сделать ответвление на хозбыт водоснабжение используя тройник по ГОСТ 5525-88?
Пожарный гидрант стоит на углу поворота.


Загрузила план сетей.
Serg Ivanov
Цитата(ЛарисаC @ 23.7.2022, 9:28) *
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться.
Можно ли в колодце с пожарным гидрантом на тройнике сделать ответвление на хозбыт водоснабжение используя тройник по ГОСТ 5525-88?
Пожарный гидрант стоит на углу поворота.

Можно.
ЛарисаC
Цитата(Serg Ivanov @ 24.7.2022, 14:38) *
Можно.

Спасибо, за ответ.
otdel.ito
п.8.8. СП 8.13130.2020 запрещает это делать.

Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 25.7.2022, 10:02) *
п.8.8. СП 8.13130.2020 запрещает это делать.

Пожарные гидранты необходимо предусматривать вдоль автомобильных дорог на расстоянии не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий; допускается располагать гидранты на проезжей части.
Пожарные гидранты следует устанавливать на кольцевых участках водопроводных линий. Допускается установка пожарных гидрантов на тупиковых линиях водопровода с учетом требований п. 8.5 и принятия мер против замерзания воды в них.
Установка гидрантов на ответвлении от тупиковой линии водопровода или на вводе в здание не допускается.

Ввод после гидранта естественно. Т.е. гидрант, а потом задвижка на вводе. Гидрант на тупиковом участке до ввода.
otdel.ito
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2022, 11:41) *
Ввод после гидранта естественно. Т.е. гидрант, а потом задвижка на вводе. Гидрант на тупиковом участке до ввода.

ну, правильно, в приведенном выше случае нельзя ставить гидрант...
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 25.7.2022, 11:45) *
ну, правильно, в приведенном выше случае нельзя ставить гидрант...

С какой стати нельзя если ПГ не на вводе, а на тупиковом участке?
Ввод начинается после задвижки на вводе. Иначе все тупиковые сети после врезки в кольцо - сплошной ввод. rolleyes.gif
Аналогичная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...t=0&start=0
otdel.ito
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2022, 11:46) *
С какой стати нельзя если ПГ не на вводе, а на тупиковом участке?
Ввод начинается после задвижки на вводе. Иначе все тупиковые сети после врезки в кольцо - сплошной ввод. rolleyes.gif
Аналогичная тема
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=7...t=0&start=0


Вопрос не в "тупике"...

В шапке темы прикреплен DWG файл... в котором на вводе в здание установлен гидрант, что является прямым нарушением действующей НТД.
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 25.7.2022, 12:22) *
Вопрос не в "тупике"...
В шапке темы прикреплен DWG файл... в котором на вводе в здание установлен гидрант, что является прямым нарушением действующей НТД.

На этом файле показан гидрант на тупиковом участке сети. А ввод в здание начинается после гидранта по ходу движения воды, после задвижки отключающей здание. Там и диаметры могут быть разные.
Если до гидранта подключится ещё одно здание - тогда как? rolleyes.gif
Ввод у Вас начнётся сразу после разветвления? А если ещё одно?
otdel.ito
Цитата(Serg Ivanov @ 25.7.2022, 13:06) *
На этом файле показан гидрант на тупиковом участке сети. А ввод в здание начинается после гидранта по ходу движения воды.
Если до гидранта подключится ещё одно здание - тогда как? rolleyes.gif
Ввод у Вас начнётся сразу после разветвления? А если ещё одно?


по аналогии смотрим термины:
СП 10
3.3 вводной трубопровод ВПВ: Часть трубопроводной сети, расположенная между внешним магистральным трубопроводом и стеной (или фундаментом) здания, включая стену (или фундамент) здания

вопрос сейчас в конкретном случае, остальные будем потом рассматривать... blink.gif

В приведенном чертеже гидрант должен стоять на магистрали, а не на вводном участке трубопровода до здания.
Такое же мнение и у экспертов Московской ГГЭ.
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 25.7.2022, 13:14) *
по аналогии смотрим термины:
СП 10
3.3 вводной трубопровод ВПВ: Часть трубопроводной сети, расположенная между внешним магистральным трубопроводом и стеной (или фундаментом) здания, включая стену (или фундамент) здания
вопрос сейчас в конкретном случае, остальные будем потом рассматривать... blink.gif
В приведенном чертеже гидрант должен стоять на магистрали, а не на вводном участке трубопровода до здания.
Такое же мнение и у экспертов Московской ГГЭ.

Аналогия из внутрянки к наружным сетям малоприменима.
Осталось определиться что есть "магистральный трубопровод". Иначе вводы по километру будут. И как тогда быть с ПГ?
Если здание в 400 м от кольцевой сети по проезду с твёрдым покрытием - какое мнение у экспертов Московской ГГЭ?
ИМХО, в конкретном случае задвижка после гидранта делает ПГ установленным не на вводе, а на тупиковом участке с передачей его на баланс Водоканала. Если нет ВПВ - с уменьшением диаметра после ПГ.
otdel.ito
Если бы нужен были термины в СП8, 31 то я бы привел их...
Можно рассуждать бесконечно... rolleyes.gif

Вопрос заключается в конкретном случае.
Serg Ivanov
Цитата(otdel.ito @ 25.7.2022, 13:46) *
Если бы нужен были термины в СП8, 31 то я бы привел их...
Можно рассуждать бесконечно... rolleyes.gif
Вопрос заключается в конкретном случае.

Конкретный случай - это прецедент. Нельзя в каждом конкретном случае менять решения. Иначе начнут искать коррупционную составляющую.. rolleyes.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.