Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
19strannik92
Здравствуйте знатоки!
Вопрос встал следующий. Опора участка на неё приходит питание Сип 4*16 заходит на счётчик после на вводной автомат трехполюсной номиналом 50А (С).
В доме нет трехфазных нагрузок!
Хочу в доме собрать щит с противопожарный УЗО на 63А и 100мА, ставить мне одно трехфазное узо или же три однофазных. Моя логика такова, если вдруг узо отработал значит есть причина и безопасней будет обесточить полностью дачу!
Ещё хочу поставить вместо вводного трехфазного, три однофазных автоматических выключателей номиналом на 50А, в случаи замыкания на линии одной фазы остальные остаются в работе (так как селективность делать выходит дороговато).
Ваше мнение!
straus
УЗО трёхфазное
автомат трёхфазный
разделение PEN выполняется на вводе (до УЗО)