Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Vacon 20 подключение к компу по RS-485?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
lazybird
Смотрю на адаптеры. 181B0493, VACON-ADP-MCAA-KIT состоит из 1) 181B0390, VACON-ADP-MCAA и 2) 181B0244, CAB-USB/RS485, Опция для Vacon: Кабель-адаптер USB/RS485 cable -- как я понял. Видя тут адаптер в RS-485 подумал, что, может быть, возможно подключиться через другой конвертор интерфейсов? Есть у меня Moxa и с данфосами она работает. Но не завелось, VaconLive не видит драйва. Моха вообще не показывает обмена по ком-порту в веб-интерфейсе.

Возможно так подключиться или нет?

Собственно такой-же вопрос по NXL, тоже адаптер, но что там внутри непонятно.
SVKan
Цитата(lazybird @ 15.7.2022, 21:29) *
Собственно такой-же вопрос по NXL, тоже адаптер, но что там внутри непонятно.

Для подключения к NX серии достаточно любого нормального конвертера rs232.
Втыкается в частотник вместо панели.
Софт для них старый: NCDrive и NCLoad.

К МСАА для Vacon 20 вроде можно и моксу подключить. Нужно только знать распиновку разъема и настройки интерфейса (там в программе вроде не все настраивается). Не колупался, пользовался стандартным.
lazybird
Цитата(SVKan @ 18.7.2022, 7:43) *
Для подключения к NX серии достаточно любого нормального конвертера rs232.
Втыкается в частотник вместо панели.


У NXL там какой-то очень мелкий разъемчик, не обычный ком-портовый. Видимо поэтому упоминается, что для них нужен "особый".

Цитата
К МСАА для Vacon 20 вроде можно и моксу подключить. Нужно только знать распиновку разъема и настройки интерфейса (там в программе вроде не все настраивается). Не колупался, пользовался стандартным.


Т.е. эту МСАА все равно нужно иметь и работает все не через обычный rs-485, что в ПЧ имеется?
SVKan
Цитата(lazybird @ 18.7.2022, 17:20) *
У NXL там какой-то очень мелкий разъемчик, не обычный ком-портовый. Видимо поэтому упоминается, что для них нужен "особый".

Глянул.
У NXL действительно не так как на остальных NX...
Там вместо панели ставится PAN RS адаптер, в который уже и втыкается RS232.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Цитата(lazybird @ 18.7.2022, 17:20) *
Т.е. эту МСАА все равно нужно иметь и работает все не через обычный rs-485, что в ПЧ имеется?

Да
И она еще и 4-х проводной RS485 использует (что для моксы не проблема, но будет проблемой для большинства китайских переходников)...
alehca
Здравствуйте! Вот распиновка для моха1150 и мсаа
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Спрашивал в своё время у Данфосс про подключение Вакон20 без переходника, ответ :"Здравствуйте. без переходника подключиться программой VAcon Live невозможно."
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.