Для кислородоснабжения операционных и ОРИТ в течении 3 часов получилось 15 баллонов. Обычно выходило меньше 10 баллонов и такую рампу устанавливали пристенно у здания. СП 158 говорит что такую рампу на 15 баллонов только в отапливаемое помещение, на расстояние 12 метров от зданий. В тоже время рампа на 10 баллонов допускается в металлическом шкафу и никакого обогрева не требуется. Рампа аварийная, на случай выхода первого и второго источника и манипуляции по смене баллонов в постоянном режиме не предусматриваются (это к требованию отапливаемого помещения, если я правильно понимаю для чего отапливаемое помещение). Вопрос - как разместить такую аварийную рампу-строить отапливаемое здание, отнести от здания и в шкаф или есть еще варианты?