Zarat
Доброго!
Подскажите, какие спринклеры использовать при высоте производственного помещения 24 метра.
Согласно СП485 "для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблицам 6.2 - 6.3. Для помещений высотой от 20 до 30 м следует применять дренчерные АУП или спринклерные АУП-ПП, прошедшие соответствующие испытания"
На Спецавтоматике сказали, что испытанных спринклеров для помещений выше 20 метров нет (даже в ТХ СОБР написано до 20м)
jiexawcr
Цитата(Zarat @ 8.7.2022, 10:07) *
Доброго!
Подскажите, какие спринклеры использовать при высоте производственного помещения 24 метра.
Согласно СП485 "для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблицам 6.2 - 6.3. Для помещений высотой от 20 до 30 м следует применять дренчерные АУП или спринклерные АУП-ПП, прошедшие соответствующие испытания"
На Спецавтоматике сказали, что испытанных спринклеров для помещений выше 20 метров нет (даже в ТХ СОБР написано до 20м)

спринклер с принудительным пуском логически это дренчер. он не сработает сам, только от внешнего импульса. зачем испытывать?
разница с дренчарами лишь в том, что дренчеры запускаются большой площадью и делить на зоны не дешево. а с принудительным пуском можно запускать хоть по 1 оросителю. вопрос только чем вы снимете фактор пожара. по дымовым не получится - они сработают все через какое-то время, то есть получится дорогая дренчерная система. спцавтоматика на этот счет "еще не думала".

не в качестве рекламы! есть аква-гефест со своей системой принудительного пуска, у них есть сателлитные пожарные извещатели, которые и запускают оросители. скорее всего выгоднее на этой же системе и строить пожарную сигнализацию или еще что на ней проектировать. просто делать принудительный пуск - расточительно, так как один блок на 500 адресных извещателей 60+тр, но на него можно повесить еще 1500 адресов не извещателей (клапаны, скуд и тд).
timofeyprof
Цитата(Zarat @ 8.7.2022, 11:07) *
Доброго!
Подскажите, какие спринклеры использовать при высоте производственного помещения 24 метра.
Согласно СП485 "для помещений высотой от 10 до 20 м следует принимать по таблицам 6.2 - 6.3. Для помещений высотой от 20 до 30 м следует применять дренчерные АУП или спринклерные АУП-ПП, прошедшие соответствующие испытания"
На Спецавтоматике сказали, что испытанных спринклеров для помещений выше 20 метров нет (даже в ТХ СОБР написано до 20м)

СТУ, как вариант. Если дешевле испытаний и сертификации.
svoroponov
Помещение может быть и 24 метра . Но само оборудование или то что необходимо тушить может располагаться ниже 20 метров. Вы ,наверно можете расположить систему не под потолком на максимальной высоте помещения ,а приспустить распылители от потолка до высоты в 20 метров или чуть ниже , чтобы соответствовать имеющемуся протоколу. Но это только как вариант.
BTS
Цитата(jiexawcr @ 8.7.2022, 10:28) *
спринклер с принудительным пуском логически это дренчер. он не сработает сам, только от внешнего импульса. зачем испытывать?
разница с дренчарами лишь в том, что дренчеры запускаются большой площадью и делить на зоны не дешево. а с принудительным пуском можно запускать хоть по 1 оросителю. вопрос только чем вы снимете фактор пожара. по дымовым не получится - они сработают все через какое-то время, то есть получится дорогая дренчерная система. спцавтоматика на этот счет "еще не думала".

не в качестве рекламы! есть аква-гефест со своей системой принудительного пуска, у них есть сателлитные пожарные извещатели, которые и запускают оросители. скорее всего выгоднее на этой же системе и строить пожарную сигнализацию или еще что на ней проектировать. просто делать принудительный пуск - расточительно, так как один блок на 500 адресных извещателей 60+тр, но на него можно повесить еще 1500 адресов не извещателей (клапаны, скуд и тд).

Работающая система вентиляции(или воздух поступающий из открытых окон) может смещать восходящие тепловые потоки на приличное удаление от места горения. Такое наблюдалось и в не очень высоких помещениях. Можно выполнить групповой пуск спринклеров с ПП при срабатывании извещателей, но не факт,что это всегда будет более экономичным решением, чем зонированная дренчерная установка. Тем более что замена сработавших спринклеров на большой высоте в помещении заполненном оборудованием может оказаться непростой задачей.
Zarat
Всем спасибо!

С тепловыми экранами согласны все, но полгода СТУ ждать не могут (что-то там с согласованием долго) , а без СТУ экспертиза не пропускает.

К сожалению оборудование на полу )

Буду пробовать осваивать тонкости дренчерных АУП на площадях )