МальвинкА
Добрый день. Я новичок в пожаротушении, подскажите пожалуйста можно ли тушить спринклерами с водой помещения лвж и спиртов категория А? Или их просто обходить? И я правильно понимаю, в соответствии с п. 4.4 сп 486.1311500.2020 в венткамерах, санузлах и категориях в4 спринклеры ставить не надо? Как их тогда обходить? Транзитом либо вообще мимо этих помещений? Склад большой, категории разные.
timofeyprof
а какие остальные помещения? почему не пенное пожаротушение?
транзит трубопроводов не запрещен.
МальвинкА
Остальные помещения склады категорий В1-В4. Экспертизу проект прошёл со сепринклерном, но там не было категорий А, и попросили убрать спринклеры в санузлах и венткамерах. Если будет пенное, то спринклерное можно не делать? Вопрос ещё в категории А, как там тушить? Склады лвж
timofeyprof
Цитата(МальвинкА @ 8.7.2022, 17:35) *
Остальные помещения склады категорий В1-В4. Экспертизу проект прошёл со сепринклерном, но там не было категорий А, и попросили убрать спринклеры в санузлах и венткамерах. Если будет пенное, то спринклерное можно не делать? Вопрос ещё в категории А, как там тушить? Склады лвж

поподробнее. на экспертизе склад был без помещения категории А, а теперь такое помещение появилось? какой площади помещение кат. А (в %)? лучше план здания с экспликацией помещений.
и не тушат ЛВЖ, как правило, водой...
МальвинкА
На экспертизе были помещения категорий в1-в3, теперь есть склад кислот и склад лвж категорий А, занимают процентов 10 от общей площади. Появилась и насосная пенотушения, и вот думаю, а нужно ли спринклерное пожаротушение водой? Может достаточно пены? Пожарные краны хотя все равно наверное нужно оставить
timofeyprof
АУП и ВПВ проектируется в соответствии с разными нормативными документами и одно (АУП) не исключает другое (ВПВ).
1) Помещения категории В у вас оснащены АУП в соответстви с табл.3 СП 486.1311500.2020. Если помещений категории 10%, то помещений категорий В1-В4 почти 90% (за вычетом вспомогательных бытовых помещений). А что это значит?
4.5 Если площадь помещений, подлежащих оборудованию АУП, составляет 40% и более от общей площади этажей здания, сооружения, следует предусматривать оборудование здания, сооружения в целом АУП с учетом требований пункта 4.4. Т.е. и помещение категории А нужно оборудовать АУП
2) ВПВ можно водяное, а можно и пенное (логично, если есть пенное АУП).
11.1 Водопенные ПК могут быть использованы для противопожарной защиты производств, в которых применение пены в качестве огнетушащего вещества может быть предпочтительнее (например, автосервисы, мастерские с использованием горюче-смазочных материалов, площадки с маслобаками, помещения других производств, перерабатывающих бензин, спирты, эфиры и другие ЛВЖ и ГЖ и т.п.).
3) альтернатива пенному АУП - порошковое.
4) в паспортах безопасности ЛВЖ и спиртов есть рекомендации по пожарной безопасности (рекомендуемые ОТВ).
МальвинкА
Спасибо большое за подробный ответ, не совсем поняла, возможно ли оставить водяную спринклерную систему, все таки она проходила экспертизу? Или лучше изменить на водопенную из-за появления помещений категории А? Паспортов безопасности мне не давали на вещества