prokhorova
Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6.1.22 СП 485 ПК на можно установить на спринклерной сети только , если она водозаполнена.

Согласно п. 6.7.1.45 СП 485 ПК можно ставить только на подводящем трубопроводе воздушной спринклерной сети. Т.е. пожарные краны будут отдельной секцией со своим клапаном СПРИНТ
. и не обращать внимание на п. 8.4 СП10 "К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с"

Согласно п. 6.2.8 СП10 ПК можно устанавливать на воздушной спринклерной сети.

Чем мне руководствоваться . Ставить ПК на спринклерной воздушной сети или нет.

timofeyprof
Цитата(prokhorova @ 4.7.2022, 17:04) *
Проектирую многоэтажную стоянку . Два этажа подземные , три этажа выше отм.0,000. Стоянка не отапливаемая
Для стоянки запроектировала АУП-Свз. - 2 секции ( воздушная ) В проекте применила два клапана КПУУ "Спринт" и эксгаустеры
Согласно п. 6.1.22 СП 485 ПК на можно установить на спринклерной сети только , если она водозаполнена.

Согласно п. 6.7.1.45 СП 485 ПК можно ставить только на подводящем трубопроводе воздушной спринклерной сети. Т.е. пожарные краны будут отдельной секцией со своим клапаном СПРИНТ
. и не обращать внимание на п. 8.4 СП10 "К запорному устройству, разделяющему трубопроводы ВПВ на заполненные и незаполненные водой, может быть присоединено такое количество ПК, чтобы общая вместимость незаполненных водой трубопроводов ВПВ не превышала 1 м3 или время подачи воды в диктующий ПК не превышало 30 с"

Согласно п. 6.2.8 СП10 ПК можно устанавливать на воздушной спринклерной сети.

Чем мне руководствоваться . Ставить ПК на спринклерной воздушной сети или нет.

Есть помещение отапливаемое (насосная станция)?
prokhorova
Насосная станция есть , но система будет без насосов , так как напор на вводе в насосную станцию - 44 м