Добрый день.
На горелка Wieshaupt (воздушная и газовая заслонка) устанавливаются привода Siemens SQM45.291А9 .Внутри этих приводов установлен потенциометр.
Из вибраций у потенциометра ,со временем образуется выработка ,и привод начинает выдавать ошибку. И вот не так давно,в руки попался привод с буквой "В"
SQM45.291В9.
Разобрав его ,обратил внимание на то,что привычного потенциометра нет,а на его месте установлена плата с микросхемой
AS5262-12-bit programmable redundant angle position sensor with analog outputs или по-русски 12-разрядный программируемый резервный датчик углового положения с аналоговыми выходами.
Визуально, основная плата обоих приводов идентичные(см.фото)
Вопрос к знатокам радиоэлектроники,может кто то уже сталкивался,можно ли вместо потенциометра устанавливать данную плату(на вид она простая,микросхема и шесть конденсаторов).