iampix
Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?
GreyBrain
Цитата(iampix @ 24.6.2022, 12:03) *
Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?

Можно отказаться. Тут недавно была похожая тема http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=134520
jiexawcr
если вы применяете современные нормы, тогда вам нужно применять их ко всем системам. нельзя взять только часть нормативки.
не делаете ВПВ по новым пожарным требованиям? тогда будьте добры сделать кольцевую адресную линию на пожарной сигнализации, да и еще адресных извещателей не более 500. ну то есть старую пожарку на выброс. ну и плюс еще хз что всплывет. полное проектирование нужно.
возможно поставить насосную по старым нормам дешевле и проще выйдет. само собой это на существующем здании.


может конечно и не всплывет, но по мне рисковое решение брать только часть современных норм.
aminopower
Цитата(iampix @ 24.6.2022, 11:03) *
Добрый день!
Коллеги помогите советом.
Заказчик хочет установить насосную установку для ВПВ на двухэтажное административное здание (Давления не хватает). Здание существующее.
Но по СП.30 для таких зданий сейчас вообще не требуется устройство ВПВ и вроде нет смысла траться на насосную и затраты на обслуживание отпадут.
Можно ли вообще отказаться от ВПВ в существующем здании?

В ТЗ реконструкция или капремонт?
iampix
Цитата(aminopower @ 24.6.2022, 18:35) *
В ТЗ реконструкция или капремонт?

В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

Цитата(jiexawcr @ 24.6.2022, 14:32) *
если вы применяете современные нормы, тогда вам нужно применять их ко всем системам. нельзя взять только часть нормативки.
не делаете ВПВ по новым пожарным требованиям? тогда будьте добры сделать кольцевую адресную линию на пожарной сигнализации, да и еще адресных извещателей не более 500. ну то есть старую пожарку на выброс. ну и плюс еще хз что всплывет. полное проектирование нужно.
возможно поставить насосную по старым нормам дешевле и проще выйдет. само собой это на существующем здании.


может конечно и не всплывет, но по мне рисковое решение брать только часть современных норм.



Да вот по старым нормам этот ВПВ тоже не был нужен, строительного объема недостаточно. Не пойму откуда он взялся вообще.
ИОВ
Цитата(iampix @ 25.6.2022, 21:38) *
В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

А что является юридическим основанием для этой установки?
Предписание пожинспекции, изменение ТУ водоканала и т.п. Одного желания Заказчика недостаточно.
iampix
Цитата(ИОВ @ 25.6.2022, 21:45) *
А что является юридическим основанием для этой установки?
Предписание пожинспекции, изменение ТУ водоканала и т.п. Одного желания Заказчика недостаточно.

Тут как раз исключительно желание заказчика, дабы не получить предписание.
aminopower
Цитата(iampix @ 25.6.2022, 21:42) *
В ТЗ просто установка насосной станции пожаротушения.

Так тогда просто поставьте НС и все.