Здравствуйте.
Возник спор, ставить ли взрывные клапаны на газоход за котлом или нет. Оппонент ссылается на Правила устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара не более 0,07 МПа (0,7 кГс/см2), водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 388 К (115 град. Цельсия), где в п. 2.12 есть разрешение их не ставить, но нужно делать расчет топки на прочность. Вот ссылка: http://crim.gosnadzor.ru/activity/control/...D1%81%D1%82.pdf
Мне попались эти же Правила, только в такой редакции, с изменениями 1,2,3: https://files.stroyinf.ru/Index2/1/4294817/4294817546.htm где в п. 2.12 нет даже намеков, что клапаны можно не ставить.
Причем, и в Гаранте, и в Консультанте только старые версии, с разрешением на отсутствие клапанов.
Какая версия Правил рабочая, и нет ли еще какой НТД, где взрывные клапаны обязательны?