Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Внутреннее пожаротушение в автоцентре
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Parfenteva
В здании 3 этажа (подвал, 1-й и 2-й). В дилерском центре уже присутствует внутреннее пожаротушение (дренчерные системы) и пожарные краны.
Но их не хватает, то есть в некоторые здания необходимы 2 струи (по сп10)
Необходимы ли дополнительные пожарные краны, если уже есть АУП?
АУП и ВПВ не объединены.
Serg Ivanov
Цитата(Parfenteva @ 23.6.2022, 7:32) *
В здании 3 этажа (подвал, 1-й и 2-й). В дилерском центре уже присутствует внутреннее пожаротушение (дренчерные системы) и пожарные краны.
Но их не хватает, то есть в некоторые здания необходимы 2 струи (по сп10)
Необходимы ли дополнительные пожарные краны, если уже есть АУП?
АУП и ВПВ не объединены.

Да.
Parfenteva
Цитата(Serg Ivanov @ 23.6.2022, 14:20) *
Да.



А в какой нормативке это прописано? Или это независимо, и считаются как разные системы?
Serg Ivanov
Цитата(Parfenteva @ 23.6.2022, 10:03) *
А в какой нормативке это прописано? Или это независимо, и считаются как разные системы?

Вы сами сказали - 2 струи (по сп10).
Да, это разные системы. Одна другую не заменяет.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.