lotus5
Всем привет.
Чем отличаются терморегулирующий вентиль от:
- клапана терморегулирующего,
- вентиля термостатического,
- клапана термостатического?
cpt
неграмотностью написания по сравнению с "запорно-регулирующий клапан с сильфоным приводом"
lotus5
А по существу нельзя?
В ручных нет никаких приводов сильфонных
cpt
Это по существу. А ручные это просто запорно-регулирующий клапан и всё, ничего более.

Нет можно конечно называть как в ГОСТ 30815-2019 терморегулятор (терморегулирующий клапан). Но с конструктивной точки зрения обозначения по ГОСТ 21.205-2016

Терморегулирующий клапан это например https://esberus.ru/produkcija/termostatiche...e-serii-vts520/
А вот https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...aya_vt3000.html + https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...moj_vt032n.html это сильфонный привод+клапан
или например https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma..._vtte30410.html + https://valtec.ru/catalog/radiatornaya_arma...moj_vt032n.html сильфонный электротермический привод +клапан
Twonk
Изготовители ручных вентилей не знают чего он там будет регулировать - температуру или расход
tiptop
Цитата(cpt @ 16.6.2022, 8:52) *
неграмотностью написания по сравнению с "запорно-регулирующий клапан с сильфоным приводом"

Наверное, клапан-регулятор прямого действия со встроенным чувствительным элементом всё-таки не должен быть запорно-регулирующим? Мне кажется, что без остаточной протечки будет возможен переход в режим автогенерации.
jota
Терморегулирующий - с приводом, работает от сигнала регулятора
Термостатный - прямого действия - расширение рабочего вещества от температуры
Вентиль или клапан: https://90zavod.ru/raznoe/raznica-klapan-i-...uboprovody.html
cpt
Цитата(tiptop @ 16.6.2022, 21:40) *
Наверное, клапан-регулятор прямого действия со встроенным чувствительным элементом всё-таки не должен быть запорно-регулирующим? Мне кажется, что без остаточной протечки будет возможен переход в режим автогенерации.

тут соглашусь, но опять же будет зависеть от конструкции и места применения, почему бы например 2-ходовому клапану с встроенным приводом и выносной колбой не быть запорным, в природе множество комбинированной арматуры и она имеет право на жизнь

Цитата(jota @ 16.6.2022, 22:13) *
Терморегулирующий - с приводом, работает от сигнала регулятора
Термостатный - прямого действия - расширение рабочего вещества от температуры
Вентиль или клапан: https://90zavod.ru/raznoe/raznica-klapan-i-...uboprovody.html

мне больше нравится определение по ГОСТ 24856-2014 https://docs.cntd.ru/document/1200115380?ma...mp;section=text
gilepp
Цитата
Всем привет.
Чем отличаются терморегулирующий вентиль от:
- клапана терморегулирующего,
- вентиля термостатического,
- клапана термостатического?


Если следовать названиям, которые вы перечислили, не зная применения, то это все может быть одним устройством. Немецкий язык: ventil - это клапан.
Термостатический клапан - это клапан, приводимый в движение силой, создаваемой расширением тела при нагревании, то есть термостатическим элементом. Задание температуры срабатывания у термостатических элементов осуществляется как правило вручную (например поворотом маховика задатчика, который соединен с пружиной). Но есть и так называемые термические приводы, которые управляются от внешнего сигнала. Это не ручной клапан. У ручного клапана открытие и закрытие производится прямым воздействием механического усилия руки.

Разные названия могут быть ни чем иным, как разным переводом одного и того же, если речь о конструктивном исполнении устройства.

Но может быть и иначе. Например, если мы говорим о функциональном назначении. К слову "терморегулирующий клапан" может быть клапаном с электрическим, пневматическим или термическим приводом, который регулирует температуру. А регулировать он может от сигнала котроллера, к входу которого соединен датчик температуры. На мой взгляд это не совсем корректное название, но тем не менее, я часто встречал это.

Если же в названии есть слово "термостатический", то однозначно в клапане имеется приводной механизм, работающий по принципу термического расширения.

Цитата
неграмотностью написания по сравнению с "запорно-регулирующий клапан с сильфоным приводом"


Скорее всего речь о том, что сам термостатический элемент / привод выполнен в виде сильфона. Внутри сильфона жидкость или газ, который и является телом расширения.