Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Полипропилен или оцинковка
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Farid97
Добрый день многоуважаемые. Подскажите пожалуйста есть ли обоснование в СП по применению полипропиленовой трубы для водоснабжения вместо оцинкованной для здания поликлиники. Сеть хоз-питьевого и противопожарного водопровода раздельная. Хозпитьевой выполнен из полипропилена а пожаротушение из черной стальной трубы.
Ferdipendoz
А почему х/п водопровод должен быть из оцинковки? Не припомню такого требования
Farid97
Заказчик требует обоснование применения ПП трубы.
aminopower
Цитата(Farid97 @ 15.6.2022, 17:57) *
Подскажите пожалуйста есть ли обоснование в СП по применению полипропиленовой трубы для водоснабжения вместо оцинкованной для здания поликлиники.

4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].

Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 10:27) *
Заказчик требует обоснование применения ПП трубы.

В ТЗ ничего не прописано про материал трубы?
Farid97
Цитата(aminopower @ 16.6.2022, 10:44) *
4.5 Трубы, арматура, оборудование и материалы, санитарно-технические приборы, применяемые при устройстве внутренних систем водоснабжения и водоотведения зданий, должны соответствовать требованиям СанПиН 2.1.2.2801, [1], [2], [4], [5], [11] и настоящего свода правил.
Использование восстановленных и бывших в употреблении материалов, изделий и труб не допускается.
4.6 Трубы, арматура, оборудование и материалы, устройства и технические средства водоподготовки, предназначенные для использования в системах хозяйственно-питьевого водоснабжения, должны соответствовать [14].


В ТЗ ничего не прописано про материал трубы?


Про материал в ТЗ ничего не написано.
Но я нашел такой вот пункт действующий.
Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"
"10.1. Для внутренних трубопроводов холодной и горячей воды следует применять пластмассовые трубы и фасонные изделия из полиэтилена, полипропилена, поливинилхлорида, полибутилена, металлополимерные, из стеклопластика и других пластмассовых материалов - для всех сетей водоснабжения, кроме раздельной сети противопожарного водоснабжения.
SV_vrn
Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 11:05) *
Но я нашел такой вот пункт действующий.
Изменения N 2 строительных норм и правил СНиП 2.04.01-85 "Внутренний водопровод и канализация зданий"

у меня для тебя плохие новости.....
Farid97
Но я не вижу логической цепочки, почему при раздельной системе нельзя либо я ни так понимаю этот пункт.

Даже если так, но должно же быть что-то что позволит обойти этот пункт(
Ferdipendoz
Цитата(Farid97 @ 16.6.2022, 20:33) *
Но я не вижу логической цепочки, почему при раздельной системе нельзя либо я ни так понимаю этот пункт.

Даже если так, но должно же быть что-то что позволит обойти этот пункт(

Какой пункт-то? Даже старый СНиП 2.04.01-85* пишет применять полимерные трубы. Не понял, что обходить надо. У вас и так на раздельной сети ВПВ сталь черняшка
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.