Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Электроснабжение
xyliganxyl
Подскажите пожалуйста, у нас образовался спор с тех. надзором по поводу заводки кабеля в коробку через уплотнительной соединение. Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава), а мы что должен только кабель. Искали в пуэ и снипах ничего не смогли найти конкретного по этому поводу. Есть ли какие ссылки на нормы или это на усмотрении монтажной организации?(в проекте указаний нету)
straus
Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 8:20) *
Подскажите пожалуйста, у нас образовался спор с тех. надзором по поводу заводки кабеля в коробку через уплотнительной соединение. Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава), а мы что должен только кабель. Искали в пуэ и снипах ничего не смогли найти конкретного по этому поводу. Есть ли какие ссылки на нормы или это на усмотрении монтажной организации?(в проекте указаний нету)

Какой класс защиты IP нужен?

А вообще - нужно обеспечить герметичность в соответствии с классом защиты, а какими способами - дело десятое. Обычно в документации на монтажную коробку указан и её класс и способы монтажа.
l-nikolaev
странно как-то... на конец металлорукава прикручиваете переход рукав/коробка (сальник) , а сальник прикручиваете к коробке и затягиваете гайкой изнутри коробки. А, как иначе соединить рукав с коробкой, нельзя-же его просто засунуть рукав в дырку (пардон) в коробке ..
xyliganxyl
Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.
GreyBrain
Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 9:33) *
Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.

Пусть письменно оформляет свои претензии к выполненным работам, только так. Если он письменно сошлется на невыполнение вами каких-либо норм (руководств по эксплуатации, ПУЭ, СП, паспорты на материалы), тогда будет о чем говорить
Lex
Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 12:20) *
Он утверждает что должен заходить металлорукав в уплотнительной кольцо (при том что надо полностью убрать уплотнительное кольцо для завода металлорукава)

Это колхоз. Есть проблема фиксации металлорукава в коробке.

Цитата(xyliganxyl @ 13.6.2022, 12:20) *
а мы что должен только кабель.

Это вообще косяк. Нормальные монтажники так не делают. В коробку всегда заводится труба - гладкая, гофра, металлорукав, стальная труба.

Цитата(l-nikolaev @ 14.6.2022, 1:17) *
на конец металлорукава прикручиваете переход рукав/коробка (сальник), а сальник прикручиваете к коробке и затягиваете гайкой изнутри коробки.

Это единственно верный вариант.

Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 12:33) *
сальник не предусмотрен проектом.

Пишите замечание проектировщикам.
Условную одну шт можете и за свой счет купить (зависит от экономики), а при большом объеме это приличные затраты.

Правильный способ монтажа посмотрите на картинках в любом каталоге производителей металлорукавов и коробок - везде через муфты.

Цитата(GreyBrain @ 15.6.2022, 13:24) *
Пусть письменно оформляет свои претензии к выполненным работам, только так. Если он письменно сошлется на невыполнение вами каких-либо норм (руководств по эксплуатации, ПУЭ, СП, паспорты на материалы), тогда будет о чем говорить

Иногда монтажники вытворяют такие вещи, которые противоречат физике и здравому смыслу, а не конкретным пунктам в нормативке.
Видимо, законодатель не предполагал, что такое может придти кому-то в голову.

straus
Цитата(xyliganxyl @ 15.6.2022, 8:33) *
Монтажная коробка класса IP54, сальник не предусмотрен проектом. Технадзор очень упертый, ссылаться ни на что не хочет говорит нет и все, не согласны идите в независимую экспертизу. Можно кто подскажет как грамотно поставить его на место с учетом действующих норм.

IP54 - Защита от брызг, падающих в любом направлении. В данном случае есть риск несоответствия классу защиты, если сделать без завода рукава и уплотнения места ввода. Хотя тут есть момент: практика показала, что лучше заводить только кабель через уплотнение. Поскольку через щели в металлорукаве в него, а затем в коробку проникает вода.
Banned
С дураками не спорят. Вам еще повезло, есть металлорукав в пластике с резьбовыми наконечниками на концах. Гермоввод называется. А с надзором попроще, пусть пишет замечания. На крайний случай, засуньте металлорукав в термоусадку и концы его в коробку.