Александр ИТ
8.6.2022, 12:20
Есть на предпрятии встроенная паровая котельная с двумя котлами. Есть паровое оборудование в цеху - производство картона. Есть рычажные предохранительные клапана в котельной 6 штук - по 2 на котел + один на деаэраторе в котельной, + один на редукционной установке в котельной. Итого 6 в котельной и два в цеху на паропроводе. За всё паровое оборудование отвечает сменный оператор котельной - запуск, останов и ремонт в том числе. Как быть с подрывом клапанов? На котлах подрываем раз в смену это понятно. Что выполнять с клапаном на деаэраторе, редукционке и в цеху??????????? Подрывать так же раз в смену? И куда делается об этом запись? Что за журнал? В журнале клапана обозначить по номерам произвольно?
За все паровое оборудование отвечает ответственный за безопасную эксплуатацию этого оборудования, а не оператор.
Рычажный клапан на ДА, настроен на какое давление?
Проверка предохранительных клапанов на потребителях выполняется в соответствии с технологической инструкцией на оборудование потребителей.