Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: перенос проекта из ETS4->ETS5
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > EIB/KNX
Sheve
Доброго дня. Возникла неприятная проблемка, которую не могу решить некоторое время. Итак. Есть некий проект,сделанный в ETS4, в нем присутствуют выключатели B.IQ обычные и с термостатом(для который необходим внешний плагин). При импорте этого проекта в ETS5 все нормально импортируется,кроме выключателей с термостатом(номер в каталоге 7566559x), во время импорта выдает ошибку и в итоге в проекте эти выключатели требуют реимпорта. Поскольку суппорта в Беркере(Мск) нет, прошу помощи здесь, кто сталкивался и решил проблему - отзовитесь!

P.S.Перепрограммировать несколько выключателей не проблема, но в проекте их несколько десятков в полном фарше(климат,сцены),тобишь фактически переделывать весь проект.

update

Все танцы с бубном исполнены, плагины, knxprod и т.д в разных вариациях опробованы.
ANTim
Попробуйте сначала установить плагин, а потом импортировать проект