Добрый день.
Объект: морг, а именно секционные морга.
Одна секционная инфекционная, там 1 стол для работы с трупом.
Вторая секционная обычная, там 2 стола для работы с трупами.
По ТЗ от Заказчика над каждым столом будет МВО, размерами 2700х900 мм. Общеобменной вентиляции не будет.
По сути от трупа выделяется влага, запахи и вот пары веществ, которыми этот труп обрабатывают.
На ваш взгляд какая скорость всасывания в сечении зонта будет оптимальна в такой ситуации?
На мой взгляд достаточно 0,2 м/с.
Технолога на объекте нет.