Aidar22
Добрый день.
При проектировании АУПТ возник вопрос, планировали использовать пластиковый трубопровод Antifire производства ООО Поток, г.Оренбург, но специалист указал на то, что, в связи с выходом 1 марта 2021 СП 485.1311500.2020, и ГОСТ Р 58832-2020 с 1 апреля 2020г, пластиковые трубопроводы должны пройти огневые испытания по новым правилам после 1 марта 2021г, т.е. ранее полученные производителем сертификаты, испытания, разрешения, не позволяют их использовать при проектировании АУПТ. Подробная аргументация такого мнения изложена по ссылке https://fireflyer.ru/vodyanoye-pozharotushe...58832-2020.html
Согласно этому мнения, на сегодня в России есть только один пластиковый трубопровод который имеет результаты испытаний по ГОСТ Р 58832-2020, и может использоваться при проектировании и успешно пройти госэкспертизу - fireproff производства г.Уфа, что вызывает много вопросов, особенно монопольного характера.
Просьба прокомментировать, если это не соответствует действительности, просьба, по возможности, подкрепить ссылками, документами.
otdel.ito
Что ответили представители Antifire? Они готовы пройти сертификацию по новой методике?
Aidar22
Antifair ответил, на сегодняшний момент, вся разрешительная документация имеющаяся у него позволяет проектировать АПТ, новые требования к испытаниям касаются труб получающих впервые разрешительную документацию, либо в связи с окончанием срока действия, либо в связи с изменением характеристик/применения, примерно так, что касается огневых испытаний, то они планируют пройти в июле, причина - добавление применения трубы в сухотрубной системе.
Правы ли они? В этом вопрос
svoroponov
У нас подобные трубопроводы разрешено использовать только в сплинкерных разводках в крытых и подземных автостоянках и всё.
jiexawcr
Цитата(Aidar22 @ 3.6.2022, 5:52) *
Добрый день.
При проектировании АУПТ возник вопрос, планировали использовать пластиковый трубопровод Antifire производства ООО Поток, г.Оренбург, но специалист указал на то, что, в связи с выходом 1 марта 2021 СП 485.1311500.2020, и ГОСТ Р 58832-2020 с 1 апреля 2020г, пластиковые трубопроводы должны пройти огневые испытания по новым правилам после 1 марта 2021г, т.е. ранее полученные производителем сертификаты, испытания, разрешения, не позволяют их использовать при проектировании АУПТ. Подробная аргументация такого мнения изложена по ссылке https://fireflyer.ru/vodyanoye-pozharotushe...58832-2020.html
Согласно этому мнения, на сегодня в России есть только один пластиковый трубопровод который имеет результаты испытаний по ГОСТ Р 58832-2020, и может использоваться при проектировании и успешно пройти госэкспертизу - fireproff производства г.Уфа, что вызывает много вопросов, особенно монопольного характера.
Просьба прокомментировать, если это не соответствует действительности, просьба, по возможности, подкрепить ссылками, документами.

сразу вопрос: вы проектируете по СП485 или СП5? возможно на ваш объект еще применим СП5 и вопрос снимается сам собой.

ну и я не вижу разницы в огневых испытаниях в СП5 и СП 485. нету конкретики, все по согласованию с мчс
СП5
5.7.3 Применение пластмассовых, металлопластиковых и других видов
трубопроводов и их соединений, а также прокладок и уплотняющих
герметизирующих материалов для них допускается в том случае, если они
прошли соответствующие испытания. Проектирование таких видов
трубопроводов и их соединений должно осуществляться по техническим
условиям, разработанным для каждого конкретного объекта или группы
однородных объектов. Разработку методики огневых испытаний и
технических условий должна осуществлять организация, имеющая
соответствующие полномочия.

СП485
6.7.3.1 В дополнение к требованиям настоящего раздела при проектировании
неметаллических трубопроводов и гибких металлических подводок (далее по тексту неметаллических
трубопроводов), допускается руководствоваться СТО, согласованными
с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при
подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к
группе однородных объектов, либо к группе однородной пожарной нагрузки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.