Доброго всем дня!
Столкнулся я с проблемой не совсем моей компетенции, но решать ее кроме меня некому.
В кратце ситуация такая: наше предприятие питается от собственной КТП с трансформатором на 1000 кВА. Есть 2 ввода 6 кВ. Основной от центральной подстанции и резервный от соседей. Переключение вводов вручную. Обычные разъединители подключают вводы на шины и автогазовым выключателем на шины подключается трансформатор. При питании от основной линии все хорошо, включение транса без проблем. А вот ели вдруг возникает необходимость включить резерв, начинаются танцы с бубном. При включении выключателя выбивает ввод у соседей, от которых мы запитываемся. Вроде все понятно, откуда ноги растут. Пусковые токи трансформатора очень велики. Менять настройки защит соседи категорически не хотят. И давать нам разрешение на включение тоже не хотят. Единственный вариант включаться рано утром, пока никто не работает у них и отключение света не критично. И где то с десятой попытки все таки удается запитаться.
Есть ли какие то пути ограничения пускового тока трансформатора? Желательно за разумные деньги и в разумных габаритах? Например термисторы или что то подобное? Нужно такое конечно очень редко, но метко. Сам я в высоковольтной технике не очень силен. Но приходится иногда вникать.
Banned
Вникать особо не надо. Включайте тр-р без нагрузки.
Mix_vrn
Трансформатор естественно без нагрузки. Пуск на холостой ход.
straus
Кстати, проблема реальная, и совсем непростая. Её рассмотрению посвящено несколько фундаментальных работ.

Дело в том, что при выключении трансформатора сердечник намагничивается, и степень этого намагничивания зависит от момента синусоиды, в который произошло выключение. Далее при включении трансформатора с намагниченным сердечником происходит бросок тока.

Единственное доступное решение - после выключения размагничивать трансформатор по первичной или вторичной обмотке от другого источника собственных нужд. Причём размагничивание должно быть сначала плавно нарастающим, а затем плавно спадающим током, то есть, реализация не самая простая.

Были ещё варианты ступенчатого включения тока ХХ первичной обмотки, но при напряжениях 6-10 кВ это тоже непростая задача.
djzews
Всем привет. Тоже бьюсь с темой плавного пуска трансформаторов, пока тишина. Одна электротехника, от которой не уйдешь. Для пуска любого транса важно в какой синусоиде он отключился и остался намагниченным. И самый идеальный вариант включить его в той же синусоиде. Сам над этим бьюсь. Если у кого то есть вопросы пожелания 89237672277

Цитата(straus @ 30.5.2022, 20:55) *
Кстати, проблема реальная, и совсем непростая. Её рассмотрению посвящено несколько фундаментальных работ.

Дело в том, что при выключении трансформатора сердечник намагничивается, и степень этого намагничивания зависит от момента синусоиды, в который произошло выключение. Далее при включении трансформатора с намагниченным сердечником происходит бросок тока.

Единственное доступное решение - после выключения размагничивать трансформатор по первичной или вторичной обмотке от другого источника собственных нужд. Причём размагничивание должно быть сначала плавно нарастающим, а затем плавно спадающим током, то есть, реализация не самая простая.

Были ещё варианты ступенчатого включения тока ХХ первичной обмотки, но при напряжениях 6-10 кВ это тоже непростая задача.

от размагничивания тоже толку нет
w985
Здравствуйте. Вы не с той стороны копаете... Вам нужно уменьшить токи в режиме холостого хода, а для этого вам нужно заменить трансформатор на другой-с низкими потерями холостого хода и короткого замыкания (Рхх и Ркз). Можно подобрать трансформаторы с сердечником из аморфной стали, у которых эти показатели одни из самых низких, но это недешево. Наиболее простой вариант, который вы и сами упомянули-изменение уставок РЗА, что несложно. Пусковые токи трансформаторов для расчета принимаются в 2 раза больше номинала транса (для простых трансов, не из аморфной стали, с которыми я лишь пару раз сталкивался).