al44440000
Добрый день!
Есть ли необходимость использования узла управления если тушения запускается от пожарного извещателя?
При обнаружении пламени задвижка секции открывается и подается ОТВ. Так работоспособно?
Каждая секция запускается от своего извещателя
BTS
Цитата(al44440000 @ 26.5.2022, 12:13) *
Добрый день!
Есть ли необходимость использования узла управления если тушения запускается от пожарного извещателя?
При обнаружении пламени задвижка секции открывается и подается ОТВ. Так работоспособно?
Каждая секция запускается от своего извещателя

Сертифицированноезапорное устройство с электроприводом может быть основным элементом дренчерного УУ вместо дренчерного клапана.(Задвижки,шаровые клапаны,поворотные затворы). Все требования п.6.8.4 СП 485 должны выполняться,плюс соответствующие требования СП 484. Задвижки ставить не приходилось, но сертифицированные ПЗУ на базе шаровых клапанов и поворотных затворов проходят без проблем.