Доброго времени суток, товарищи.
Прошу совета в решении 3 вопросов:
1. Имеется система приточной вентиляции в квартире на 2 комнаты. Сама установка на балконе. Первичное шумоглушение идет метровым шумоглушителем. Далее после балансировочного клапана в коридоре разводка на комнаты идет SonoDec25 (примерно 7 и 10 метров ветки). В конце стоят КСД (пример в приложении) и щелевые вентрешетки (Скорость потока перед КСД 2-2,5м/с). Имеет ли смысл как-то звуко/шумоизолировать КСД. Если да, то каким образом и какими материалами?
2. Подогрев приточного воздуха идет канальным нагревателем 3кВт. Управление нагревателем осуществляется ПИД регулятором ОВЕН ТРМ500 через ТТР. К нему подключается канальный датчик pt1000. На сколько я понял датчик лучше всего располагать на максимальном удалении от самой системы на прямом участке воздуховода. На схеме я отобразил место предполагаемой установки. Подскажите часто ли ломаются датчики температуры. ибо доступ к нему в данном месте будет крайне затруднен.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
3. Установка будет работать 24/7. В ней реализованы несколько систем аварийной автоматики. Аварийное отключение всей установки предусмотрено подачей управляющего сигнала на контактор с ПЛК Siemens Logo!.
а) Контроль напора вентилятора через реле перепада давления. От него идет команда на запуск ПИД регулятора и контроль через ПЛК по логике: есть питание на вентилятор, но нет напора в течение n секунд = авария.
б) Контроль исправности системы нагрева. ТРМ500 контролирует нахождение температуры в пределах указанного диапазона относительно заданной уставки. В случае выхода за пределы диапазона происходит подача сигнала на ПЛК. При поступлении сигнала в течение n секунд - режим авария.
в) Контроль загрязненности фильтров через 2 реле перепада давления и 2 контрольные лампы на панели щита.
Достаточно ли этих систем безопасности?

Заранее спасибо, буду рад любым комментариям и советам.
Всем хорошего дня.
Ashihara
Цитата(XTOTO74 @ 19.5.2022, 7:24) *
2. Подогрев приточного воздуха идет канальным нагревателем 3кВт. Управление нагревателем осуществляется ПИД регулятором ОВЕН ТРМ500 через ТТР. К нему подключается канальный датчик pt1000. На сколько я понял датчик лучше всего располагать на максимальном удалении от самой системы на прямом участке воздуховода. На схеме я отобразил место предполагаемой установки. Подскажите часто ли ломаются датчики температуры. ибо доступ к нему в данном месте будет крайне затруднен.


Датчики ломаются редко, почти никогда. Но если условия доступа совсем не фонтан, то заложите два датчика рядом и дотяните кабели до контроллера. Если что, просто перекинете концы и делов.

По автоматике у вас прямо зоопарк какой-то. Я бы обошёлся единым контроллером на всё, подключив ТТР через контактор, разрывающий силовую цепь ТТР последовательно: допконтактом реле вентилятора, его перепадником, аварийным термостатом нагревателя и самим контроллером.
XTOTO74
Цитата(Ashihara @ 19.5.2022, 13:12) *
По автоматике у вас прямо зоопарк какой-то.


Logo управляет освещением в квартире. там остался 1 свободный релейный выход. Грех не использовать smile.gif а ТРМ500 взял для нагревателя из-за вай фай и возможности изменения уставки с телефона.
Skaramush
Для ответа по изоляции не понятно, какой у Вас вентилятор. Метрового глушителя для низких частот маловато, если они есть. Изоляция КСД при таких скоростях не нужна, но Вы столкнётесь с вопросом регулировки по воздуху. При такой скорости дроссели, практически, не имеют смысла в качестве регуляторов.
XTOTO74
Цитата(Skaramush @ 23.5.2022, 16:34) *
Для ответа по изоляции не понятно, какой у Вас вентилятор. Метрового глушителя для низких частот маловато, если они есть. Изоляция КСД при таких скоростях не нужна, но Вы столкнётесь с вопросом регулировки по воздуху. При такой скорости дроссели, практически, не имеют смысла в качестве регуляторов.

Вентилятор Ruck RS 125 EC
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1 глушитель понятно что не заглушит шум. Но там же еще минимум метров 7 SonoDec25 он же как шумоглушитель по факту работает, если не лучше smile.gif