al44440000
11.5.2022, 16:59
Добрый день! По СТУ необходимо потушить пеной по площади, установку на высоте 20 метров, в 30 метровом помещении. Из каких источников выбирать интенсивность орошения? В СТУ не прописано
timofeyprof
11.5.2022, 19:00
1) причина СТУ только в высоте помещения?
2) что в СТУ по АУПТ указано?
3) вопрос к разработчикам СТУ, необходимо было отразить необходимые требования к АУПТ в СТУ. Иначе для чего СТУ разрабатывались?
3) для помещений высотой до 30 м см. гл. 6.5 СП 485.1311500.2020.
al44440000
12.5.2022, 8:35
1. Необходимость разработки - отсутствие норм на проектированию автоматических установок пожаротушения для производственных помещений высотой более 30 м.
2. Защитить локально на пожароопасных участках по площади, без указания характеристик интенсивности.
3. - Задам вопрос
4. Посмотрел, спасибо. Высота помещения 35 метров.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.