Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газификация здания с массовым пребыванием людей
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
elefant
Доброго времени суток!
Прошу подсказать, есть ли ограничения по газификации зданий, в которых имеются помещения с одновременным пребыванием более 50 человек? Например, спорткомплекс.
По нормативам нашел только следующий пункт в СП 41-104-2000:
3.5 "...Не допускается размещение пристроенных котельных со стороны главного фасада здания. Расстояние от стены здания котельной до ближайшего окна должно быть не менее 4 м по горизонтали, а от покрытия котельной до ближайшего окна - не менее 8 м по вертикали. Такие котельные не допускается размещать смежно, под и над помещениями с одновременным пребыванием в них более 50 человек.
Не допускается проектирование крышных, встроенных и пристроенных котельных к зданиям детских дошкольных и школьных учреждений, к лечебным корпусам больниц и поликлиник с круглосуточным пребыванием больных, к спальным корпусам санаториев и учреждений отдыха."
Заранее спасибо!
timofeyprof
Цитата(elefant @ 5.5.2022, 16:53) *
По нормативам нашел только следующий пункт в СП 41-104-2000:

Привет путешественнику во времени, пришедшему из прошлого:
СП 373.1325800.2018
ИОВ
Всего несколько дней назад:
Цитата(трое пожарников @ 1.5.2022, 15:39) *
итак, СП 41-104-2000 является НЕ действующим документом.

РАЗЪЯСНЕНИЯ ФАУ «ФЦС» О СТАТУСЕ СВОДОВ ПРАВИЛ, ПРИНЯТЫХ ГОССТРОЕМ РОССИИ.
https://www.faufcc.ru/about-us/news-79745/
elefant
Цитата(timofeyprof @ 5.5.2022, 19:04) *
Привет путешественнику во времени, пришедшему из прошлого:
СП 373.1325800.2018

Спасибо за ссылку на норматив.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.