Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Перенос газовой трубы в квартире
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
el-blanco
Всем доброго времени суток!

Ситуация следующая. Заказали мебель для кухонного помещения - возникла проблема: газовый стояк, отвод от него для счетчика и далее подводка к газовой плите мешают. Возникла необходимость смещения газового стояка в угол помещения и, соответственно, счетчика. Вызвал мастера, тот заявил, что сварка труб в помещении с готовым ремонтом (а у нас он готовый) невозможна и предложил болгаркой отрезать стояк сверху и снизу, а затем при помощи кусков трубы, предварительно сделав резьбу, собрать П-образную конструкцию с отводом на счетчик. Все это благополучно мы сделали (можно увидеть по фото), проверили собранную конструкцию на утечку с помощью мыльного раствора - вроде все нормально. Но тут у меня возникли вопросы:
1. Насколько данная конструкция безопасна с точки зрения эксплуатации? Может, все-таки переделать и сваркой собрать цельную конструкцию?
2. Собранная конструкция подлежит покраске алкидной краской, предварительно пройдя шкуркой по всей конструкции - нужно ли при этом отключить подачу газа в трубе? И я не совсем понимаю: алкидная краска огнеопасна - почему тогда рекомендуется ею окрашивать? И если окрашивать, то сколько слоев желательно?
Благодарю каждого из вас за любой ответ!

EBrEH1990
Нельзя делать резьбовые соединения в любых местах на газопроводе кроме мест установки оборудования (краны, счётчики, котлы и т.д.)
el-blanco
Цитата(EBrEH1990 @ 4.5.2022, 18:34) *
Нельзя делать резьбовые соединения в любых местах на газопроводе кроме мест установки оборудования (краны, счётчики, котлы и т.д.)

Да, вы правы. Поговорил с людьми знающими - подтвердили ваши слова. Благодарю за ответ!
Будем переделывать.
Гризли
Да и у Вас контрагаек нет. Невозможно ориентировать уголки в нужном направлении без ущерба герметичности.
fedor3111967
Нормы в России для всех одинаковы, занимаются строительством и реконструкцией непонятно кто и как, последствия таких переделок-взрывы жилых домов.
el-blanco
Будем переделывать. Сделаем сваркой, как полагается.
Всем спасибо за советы!
Coelurus
Газовый счетчик должен быть 1,5м от пола. Разве нет?
EBrEH1990
Эта высота установки носит рекомендательный характер.
И не 1,5, а 1,6 м.

Это отсюда: СП 42-101-2003
6.47 Установка счетчиков предусматривается исходя из условий удобства их монтажа, обслуживания и ремонта. Высоту установки счетчиков, как правило, следует принимать 1,6 м от уровня пола помещения или земли.

Рекомендуют такую высоту исключительно для того чтобы было удобно снимать показания со счётчика (циферблат на уровне глаз)
Видел что люди устанавливают счётчики близко к полу и газовики это принимали. У ряда производителей счётчиков показана установка газового счётчика на уровне присоединения к газовой плите (что как правило +0,760)
el-blanco
Переделали, стояк полностью - сваркой:
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.