Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ГОСТ Р 59643-2021
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
трое пожарников
теперь ГОСТ Р 59643-2021 "Внутреннее противопожарное водоснабжение. Руководство по проектированию, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность" и еже с ним включены в оба перечня к ТРоТПБ, и добровольный, и обязательный (приказ росстандарта от 10.04.2022 и распоряжение правительства от 26.04.2022).
Содержит много занимательного и ОБЯЗАТЕЛЬНОГО!!!, в т.ч. р. 4 Руководство по проектированию
"Мужики такой печали отрадяся не видали"
otdel.ito
не вижу ничего сверхъестественного. Хоть теперь на Мешмана не ссылаться - собрали все в одном документе.
BTS
5.5.4 Монтаж и наладку ВПВ должны выполнять специализированные организации.
5.1.2 Монтажные работы должны осуществляться специализированными организациями

6.2.1 Работы по техническому обслуживанию должны выполняться специализированными
организациями.
6.4.1.10 Для обслуживания ВПВ должны привлекаться специалисты по эксплуатации и (или) ремонту
трубопроводных систем зданий, систем электроснабжения и слаботочных систем из числа работников
специализированной организации.


6.4.4.3 При ежедневном (если совокупная длина трубопроводов не превышает 100 м) или
еженедельном (если совокупная длина трубопроводов превышает 100 м) осмотре трубопроводов
необходимо фиксировать:
- протечки огнетушащего вещества:
- провесы и искривления трубопроводов;
- складки, трещины или иные дефекты на изогнутых частях трубопроводов.
6.4.4.4 Не реже одного раза в месяц подводящие и питающие трубопроводы необходимо
осматривать и очищать от пыли и грязи; при обнаружении коррозии должны быть приняты меры к ее
устранению.

Должно быть,для выполнения 6.4.4.3 и 6.4.4.4 потребуются специальные сотрудники.Из числа работников специализированной организации. А то ведь складки и трещины на трубах могут появляться каждую неделю smile.gif
GreyBrain
6.4.3.4 В районах с суровым климатом необходимо следить за состоянием обогрева пожарного резервуара.

Да. Вот это формулировка, исполинские умы писали, не иначе.