Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3 - 4 этажа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
peg1
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какого одинакового диаметра можно поставить диафрагмы:
1 этаж-диафрагма 18мм
2 этаж-диафрагма 19,5мм
3 этаж-диафрагма 22,5мм
jiexawcr
Цитата(peg1 @ 28.4.2022, 11:05) *
Здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,какого одинакового диаметра можно поставить диафрагмы:
1 этаж-диафрагма 18мм
2 этаж-диафрагма 19,5мм
3 этаж-диафрагма 22,5мм

лучше округлять до целых.
ну у вас 18мм не много срежет напора для 3?
скорее всего 1 и 2 этаж можно одного диаметра.

ПС у вас точно ошибки нету? очень уж большая разница в диаметрах.
BTS
СП10 п.7.5
Допускается устанавливать диафрагмы с одинаковым диаметром отверстий на 3-4 этажах здания.
Если принимать одинаковые диаметры диафрагм для 3,а тем более 4 этажей расход из 1 ПК для верхнего и нижнего этажей из группы будет заметно отличаться. При номинальном расходе 4*5л/с разница может оказаться существенной.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.