МАИ
Прошу помочь. Паропровод от котельной Ду 50, Р- 3,0 кгс/см2, t -170 град. подается пар на варочные котлы - 12 шт. ( данные по паспарту: на разогрев котла 62 кг/час, на приготовление пищи 38 кг/час, давление пара в котле Р2=0,6 кгс/см2 [выше нельзя]).Пар подается круглосуточно, а пищеварочные котлы работают 12 часов в сутки. Возврата конденсата нет. Нужно рассчитать расход пара от котельной.

Цитата
16. Слова "помоги" "хелп" и им подобные в названии темы, являются основанием для переноса темы в мусорку

С первого же сообщение демонстрация полного пренебрежения правилами форума. "Прекрасное" начало.
gilepp
Если есть расходы пара на потребители и известно сколько потребителей могут работать одновременно, то складываете их и добавляете потери (образование конденсата в паропроводе от котла до потребителей за счет теплопотерь) и вот вам расход.
Перед потребителями потребуются редукционные клапаны. На выходе варочных котлов конденсатоотводчики механического типа (поплавковые со свободноплавающим поплавком, поплавковые с рычажным механизмом или с перевернутым стаканом). Если конденсатоотводчики не поставите - расход пара значительно увеличится.