homexpert
Коллеги, Добрый день!!!

Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.

В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.

В какой регистр записывать значение аналогового выхода?

В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)

Есть у кого совет по делу?
homexpert
Нашел вот такой вариант:

6-91 выбираю [12] - Обратная связь (ОС мин-макс).

7-20 выбираю [11] - Местное задание шины

8-94 Обр. связь по шине 1 - Регулировка (регистр 8939)

-32768 - 0 мА АО 42
0 - 10 мА АО 42
32767 - 20 мА АО 42

Цепляешь на выход АО 42 резистор 500 Ом - получаешь выход АО 0-10В
homexpert
Аналоговым выходом 42 МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ RS485 MODBUS.

СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ.

Сам лично всё проверил, РАБОТАЕТ.
SVKan
Цитата(homexpert @ 20.2.2022, 19:26) *
Аналоговым выходом 42 МОЖНО УПРАВЛЯТЬ ЧЕРЕЗ RS485 MODBUS.

СМОТРИТЕ СООБЩЕНИЕ ВЫШЕ.

Сам лично всё проверил, РАБОТАЕТ.

Ты не аналоговым выходом управляешь, а частотником.
А аналоговый выход используется в качестве обратной связи.
Использовать частотник как преобразователь цифрового сигнала в аналоговый как минимум странно и не целесообразно. Но если валяется халявный агрегат без дела, то можно приспособить...

P.S. Задание по шине в командном слове выставляется. Двумя битами. Описание на первой же странице руководства.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
homexpert
В этом видео "всё разжёвано" и "на пальцах...."
Если и это не дойдёт, ничем не могу помочь.

https://drive.google.com/file/d/1ttf-Jxlmnr...iew?usp=sharing

Тема закрыта.

Успехов.
LordN
есть несколько моментов
1. для управления АО используется регистр из еепром пч. если АО заюзать в каком-нить регуляторе и т.п. где придётся обновлять его значения, то в таком режиме он долго не проживёт.
2. для вывода в АО используется сигнал обратной связи, да это будет работать пока не потребуется использовать пч с задействованным ПИД-регулятором.

для какого-то ограниченного применения такой костыль вполне годится, но не как универсальное средство точно.
LordN
Цитата(homexpert @ 19.2.2022, 17:53) *
Коллеги, Добрый день!!!

Вопрос: ПЧ Данфосс FC-51. Управление аналоговым выходом через RS485.

В пункте 6-91 выбираю [20] - Аналоговый выход будет соответствовать значению задания, установленному на шине RS485.

В какой регистр записывать значение аналогового выхода?

В техподдержке ОВЕНа сказали в 6-94 (регистр 6939).
Не поверил им, но проверил. НЕ РАБОТАЕТ ВЫХОД АО (pin. 42)

Есть у кого совет по делу?

попробуйте писать в регистр

50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

и еще, в 3-15, 3-16 надо записать нули, а в 3-17 записать 11, например.
если в 3-15 или в 3-16 записать 21, то аналоговый выход будет управляться с потенциометра панельки.
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
olg2004
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?
alehca
Цитата(olg2004 @ 26.8.2022, 13:40) *
50010(адрес 50009) Входные данные: регистр задания по интерфейсу RS-485 (REF)

ПЧ воспринимает задание только целым числом int

как то можно задавать частоту с точностью до 0,1 Hz?

В инструкции все написано.
"8.11.3 Значение задания скорости передачи по шине
Значение задания скорости передается в преобразователь частоты как относительное значение в процентах.
Значение пересылается в виде 16-битного слова; в целых числах (0–32767) значение 16384 (4000 в 16-ричном
формате) соответствует 100 %. Отрицательные числа форматируются с помощью двоичного дополнения. Текущая
выходная частота (MAV) масштабируется таким же образом, как и задание по шине."

Пересчитать в проценты 0,0Гц - 50,0Гц = 0,0%-100,0% = 0-16384
Par.3-02 - Par.3-03
olg2004
хм

все так и есть,

в любом случае должно быть хотя бы + - 0,5 HZ

пойду в ручную позадаю
olg2004
Цитата(alehca @ 26.8.2022, 14:50) *
В инструкции все написано.
"8.11.3 Значение задания скорости передачи по шине
Значение задания скорости передается в преобразователь частоты как относительное значение в процентах.
Значение пересылается в виде 16-битного слова; в целых числах (0–32767) значение 16384 (4000 в 16-ричном
формате) соответствует 100 %. Отрицательные числа форматируются с помощью двоичного дополнения. Текущая
выходная частота (MAV) масштабируется таким же образом, как и задание по шине."

Пересчитать в проценты 0,0Гц - 50,0Гц = 0,0%-100,0% = 0-16384
Par.3-02 - Par.3-03


да все разорбрался спасибо

было дело в макросе ПЛК