Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Монтаж сдвоенного насоса на горизонтальнои трубопроводе
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Отопление > Теплоснабжение
Машинист
Добрый день!
В инструкции по монтажу насосов Грундфос UPSD прочитал своими глазами пункт про то, что при монтаже такого насоса на горизонтальном участке трубопровода, следует оснащать его автоматическим воздухоотводчиком и эксплуатировать на максимальной (3) скорости, т.к. при этом нижний насос накапливает грязь, а верхний - воздух.
А теперь насосы других производителей, и вот к примеру у DAB-ов, я такого требования не вижу. И тут возможные варианты: или я плохо смотрю, или насосы DAB нечувствительны к данному фактору, или производитель насосов DAB не считает нужным на этом заостряться.
Просто, я-то подрядчикам при сдаче вопрос задаю, а они закономерно ни гу-гу, дескать, нигде не написано.
Гризли
На практике никакой "грязи" там не скапливается. Центробежная сила не позволит. Перед насосом всегда ставится фильтр.

Скопление воздуха - это реальная проблема. Порою бывает трудно запустить систему именно из-за этого воздуха. Нет циркуляции.
Но так как насос сдвоенный, циркуляцию запускают нижним насосом, и если надо, то подрубают врехний или переключают на него через несколько дней.
Siradjeddin
Здравствуйте! Сетчатые фильтры ставятся, наверное, но я не видел. Даже если и ставятся, то с одной стороны насоса. Если насос расположен ниже трубопровода, то при простое грязь может в нем накапливаться: уклон трубопроводов отопления и теплоснабжения выполняется в сторону узла ввода.
svoroponov
Ничего страшного нет. От грязи фильтр перед насосом , а воздух стравливается через винт сверху в каждой головке статора. Можно отвёрткой, чтобы быстрее .Но и при зажатом винте воздух очень медленно но тоже уходит. Кроме того , там в корпусе обратные клапана. Если работает один насос ,то второй перекрывается для недопущения малого кольца циркуляции через полость напарника . Кроме того , а кто вам мешает сразу его грамотно расположить, чтобы обе головки располагались горизонтально и были в одной плоскости? Проблемы со сваркой?
Но тогда , если хотите горизонтально , то выберите насосы с сухим ротором. Проблем будет меньше и у них резонансно-шумовая характеристика для системы гораздо лучше чем у мокрых насосов.
Машинист
Цитата(Гризли @ 21.4.2022, 13:38) *
На практике никакой "грязи" там не скапливается. Центробежная сила не позволит. Перед насосом всегда ставится фильтр.

Скопление воздуха - это реальная проблема. Порою бывает трудно запустить систему именно из-за этого воздуха. Нет циркуляции.
Но так как насос сдвоенный, циркуляцию запускают нижним насосом, и если надо, то подрубают врехний или переключают на него через несколько дней.

На практике иногда голову еле снимешь, настолько заросла крыльчатка. Поставят двойной насос, а чередование не сделают, пусть слесарь переключает поочерёдно. А слесаря уволят, за ненадобностью. И работает верхняя голова годами.
HeatServ
Сдвоенные насосы дивная хреновина. И до сих пор не понимаю, на кой оно нужно?
felave
Согласен
Гризли
Экономия места и арматуры.
HeatServ
Цитата(Гризли @ 22.4.2022, 13:40) *
Экономия места и арматуры.

Один насос штатно работает, а второй лежит под диваном и есть не просит, набирая в цене при этом - вот экономия места, а сдвоенную хреновину эту как ремонтировать на месте? Его снять-поднять не всегда в одно лицо получится.
Гризли
Речь идет о сдвоенном Грундфос UPSD. Не такие-то они уж и тяжелые.
Второй под диваном находится не может, т.к. например в котельных должно быть минимум два насоса. В тепловых пунктах второй вообще ни под диваном, ни в глаза не видел. Вторых там не бывает.
Я вопросом не задавался, прокатывает ли сдвоенный вместо двух отдельных, но почему бы и нет?
А ремонтировать там особо нечего. Я меня роторы, рабочие колеса, коммутационную коробку, моторный модуль. Т.е. только замена. Каждая операция по отдельности отнимает максимум полчаса. Объект на это время можно остановить.
HeatServ
Цитата(Гризли @ 22.4.2022, 15:50) *
Речь идет о сдвоенном Грундфос UPSD. Не такие-то они уж и тяжелые.
Второй под диваном находится не может, т.к. например в котельных должно быть минимум два насоса. В тепловых пунктах второй вообще ни под диваном, ни в глаза не видел. Вторых там не бывает.
Я вопросом не задавался, прокатывает ли сдвоенный вместо двух отдельных, но почему бы и нет?
А ремонтировать там особо нечего. Я меня роторы, рабочие колеса, коммутационную коробку, моторный модуль. Т.е. только замена. Каждая операция по отдельности отнимает максимум полчаса. Объект на это время можно остановить.

Я читал название темы. Сдвоенный насос не заменяет требуемых два. Это раз. Под диваном - аллегория, метафора.
Ремонтировать там есть чего. Разборкой и неудачной сборкой лучше заниматься на верстаке. Попеременная работа для грунда вообще дело глупое, они совершенны. Почти.
Пожар - сдвоенный под замену. Проходили.
Короче, два, когда один под диваном, это гораздо лучше, нежели один с непонятным смыслом сдвоенный.
jota
Сдвоенный насос с встроенным обратным клапаном предполагает одновременную работу только одного насоса. К нему должен быть блок автоматического переключения насосов н.п. по времени: 12 часов - один насос, следующие 12 ч - второй. Или, если аварийно остановился один, включается второй и подаётся сигнал аварии (световой, звуковой). Такой блок - это обязательная комплектация. Насосы с ЕС моторами уже имеют встроенный блок управления. Блок отслеживает и выдаёт информацию о наработке каждого насоса по времени. Это важно для планирования ППР.
Ремонт - замена головы насоса: 4 - 8 болтов откручивается и устанавливается новая голова или заглушка, если головы нет в данный момент - вся работа 15 мин.
Vano
Александр вопрос - а заглушку где брать?
Она по умолчанию в комплекте или как опция или слесарь по быстрому изготавливает?
Я спрашиваю потому как не знаком с таким да в свете событий Грундфос нам больше не грозит - так глаз зацепился - любопытство.
HeatServ
Цитата(Vano @ 22.4.2022, 21:31) *
Александр вопрос - а заглушку где брать?
Она по умолчанию в комплекте или как опция или слесарь по быстрому изготавливает?
Я спрашиваю потому как не знаком с таким да в свете событий Грундфос нам больше не грозит - так глаз зацепился - любопытство.

Заглушка это болванка в полнасоса ценником.
Допчиком брать надо. Через месяц по предзаказу и предоплате.
Насосники сделали своё дело. Мне уже начинают объяснять некоторые молодые и свирепые, что гравитационка у меня на даче не заработает. Но на ящик коньяка спорить ссут пока. Гонор ведь он такая штука, по карману бить не должен. Поколение идиотов. Безответственных и немыслящих идиотов.
Машинист
Цитата(HeatServ @ 22.4.2022, 21:45) *
Заглушка это болванка в полнасоса ценником.
Допчиком брать надо. Через месяц по предзаказу и предоплате.
Насосники сделали своё дело. Мне уже начинают объяснять некоторые молодые и свирепые, что гравитационка у меня на даче не заработает. Но на ящик коньяка спорить ссут пока. Гонор ведь он такая штука, по карману бить не должен. Поколение идиотов. Безответственных и немыслящих идиотов.

Заглушку мне пока в комплекте привезли одну, с насосом DAB. Грунды упорно их видят как доп. позицию, я упорно не вижу. Пытался заказать, не доехали. Ну и похер, буду затыкать чем придётся. Они совершенен, но и мы не на низших ступенях развития находимся. На не самых низших.
А ты, если спор с какими-то вымышленными молодыми и свирепыми поставишь прежде основного дела, рискуешь и продуть. Думай, не горячись.
HeatServ
Цитата(Машинист @ 22.4.2022, 21:56) *
Заглушку мне пока в комплекте привезли одну, с насосом DAB. Грунды упорно их видят как доп. позицию, я упорно не вижу. Пытался заказать, не доехали. Ну и похер, буду затыкать чем придётся. Они совершенен, но и мы не на низших ступенях развития находимся. На не самых низших.
А ты, если спор с какими-то вымышленными молодыми и свирепыми поставишь прежде основного дела, рискуешь и продуть. Думай, не горячись.

Осспади. Не будь гравитационки, то чайник бы не закипал, а просто взрывался бы через некоторое время.
Ладно, молодой был немолод. Но свиреп в сознании своей правоты. Тест на коньяк завалил сразу. Работа новатора непроста. Думать? Нет. Даже думать не буду. Особенно вот это не буду делать. Пришло в голову - работать будет. А от думаний ничего хорошего не происходит. Проверено.
svoroponov
Если не хотите каких то проблем , то при покупке насоса покупайте и ремнабор. Это тоже что и насос , только без корпуса. В случае аварии со статором (сгорела обмотка двигателя) или подшипниками или крыльчаткой , корпус не снимается ,просто кратковременно перекрываете насос запорной арматурой , отключаете от сети ,удаляете с насоса головку статора с ротором и ставите ремонтный набор , то есть новый статор с ротором и крыльчаткой, подключаете электропитание и запускаете. У нас на сию операцию в среднем уходит до 15 минут. А с тем , что повреждено , разбираетесь уже в спокойной обстановке.
Сдвоенные насосы компактны и могут работать от разных линий питания , так что при проблеме с одной и остановке насоса по этой причине ,запускается второй с электропитанием от другой линии . Удобно и практично.
HeatServ
Блеск технических решений в области сервиса можно обсуждать долго, но картина такова, что пора бы вспоминать как правильно подобрать номер элеватора и как заливать фундаменты для насосов серии "К".
И где шайбу ставить, чтобы циркуляция работала. И считать как её. И что такое фаска на шайбе вспоминать.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.