engineer0
Привествую! Есть пром. предприятие, цех сварки. Тепмература теплосети предприятия 130-70. Отопление цеха делаю системами АВО, также несколько регистров идут в С/у.
Сомневаюсь, нужно ли ставить насос на узле управления, и понижать температуру до 90-70?
tiptop
Цитата(engineer0 @ 9.4.2022, 12:47) *
понижать температуру до 90-70?

Да, с "поднадзорными" параметрами лучше не связываться. А почему не до 95 или 105?
ИОВ
СП 60.13330.2020:
Цитата
6.1.14 Температуру теплоносителя для систем внутреннего теплоснабжения и отопления следует принимать:
- в жилых и общественных зданиях и комплексах не более 95 °C;
- для производственных не более 115 °C.
engineer0
Цитата(tiptop @ 9.4.2022, 14:50) *
Да, с "поднадзорными" параметрами лучше не связываться. А почему не до 95 или 105?

в смысле "подназорными"? чаще имел опыт с 90-70, вроде как раньше по ТУ так было, и разница 90 или 95?

Цитата(ИОВ @ 9.4.2022, 15:21) *
СП 60.13330.2020:

спасибо за ссылку на пункт. а как быть с тем что регистры будут такой температуры, надо что то предусматривать чтобы люде не обожглись в С/у?
Const82
Цитата(engineer0 @ 9.4.2022, 15:50) *
в смысле "подназорными"? чаще имел опыт с 90-70, вроде как раньше по ТУ так было, и разница 90 или 95?


спасибо за ссылку на пункт. а как быть с тем что регистры будут такой температуры, надо что то предусматривать чтобы люде не обожглись в С/у?

В прямом. Грубо говоря труба с параметрами 130 требует больше бумаг, нежели 115, и требований к монтажу и обслуживанию. А 95 еще и технически безопаснее.

(95-70)/(90-70)=1,25 на четверть больше теплоносителя прокачивать насосами - больше затрат электры.

Экраны. Максимальное разделение человека и регистра.
ИОВ
Цитата(engineer0 @ 9.4.2022, 15:50) *
... как быть с тем что регистры будут такой температуры, надо что то предусматривать чтобы люде не обожглись в С/у?

Надо начать проектирование не с игры в "вопросы/ответы", а с прочтения СП 60...2020 - узнаете много нужного и интересного.
Подсказываю - см. п. 14.4.
engineer0
Цитата(Const82 @ 9.4.2022, 19:05) *
В прямом. Грубо говоря труба с параметрами 130 требует больше бумаг, нежели 115, и требований к монтажу и обслуживанию. А 95 еще и технически безопаснее.

(95-70)/(90-70)=1,25 на четверть больше теплоносителя прокачивать насосами - больше затрат электры.

Экраны. Максимальное разделение человека и регистра.

Понял, то-есть лучше принять 95-70 и избавить себя от возможных проблем в будущем экспертизой?
По поводу экранов, судя по серии 5.904-6 экраны устанавливаются у приборов с темп. теплоносителя >130, да и сейчас открыл старый проект. регистры с 115-70, закладывали без экранов, но правда это было произв. помещение, а в моем случае это С/у.

Цитата(ИОВ @ 9.4.2022, 20:58) *
Надо начать проектирование не с игры в "вопросы/ответы", а с прочтения СП 60...2020 - узнаете много нужного и интересного.
Подсказываю - см. п. 14.4.

Спасибо за пункт, судя по приложению Б допустимая температура в моем случае не более 115 градусов. В голове была информация еще по старому 2016 про то же самое, но там была аж 150 градусов. Из практики стоит ли оставить 115 или лучше снизить до 95?