Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Удаление запаха и влаги при сушке лука
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Горячая линия для населения
Вадики
Добрый день!
Нужна помощь! Мне руководитель поставил задачу удалить запах и влагу из выбрасываемого воздуха сушилки лука. Так как производство находится на окраине поселка и поступают жалобы от населения на запах лука. Влага конденсируется в зимнее время на крыше и образуются огромные сосули.Дошло до того ,что с ружья сбивал их, уходит много патронов.))) На крыше стоит обыкновенный грибок.Параметры воздуха такие: 45000м3\час ,температура 65-80с,влага от 2-25% примерно. Мысли кончились быстро...
GraNiNi
Цитата(Вадики @ 8.4.2022, 13:55) *
Мне руководитель поставил задачу удалить запах и влагу из выбрасываемого воздуха сушилки лука.

Все это увеличит себестоимость сушки лука в несколько раз, руководитель готов на это?
nick2
Цитата(Вадики @ 8.4.2022, 15:55) *
Мысли кончились быстро...

Мысли всего две:
- влага - колонны с силикагелем. Две: одна в работе - другая сушится.
- запах - колонны с активированным углём.
alem
Цитата(GraNiNi @ 9.4.2022, 22:45) *
Все это увеличит себестоимость сушки лука в несколько раз


Это как бы главное. А так можно добавить для начала уменьшение количества выбросов за счёт технологии, многовато что-то, влагу сконденсировать или наоборот догреть, чтобы вся в атмосферу ушла, по запахам кроме угля рассмотреть термическое дожигание из дешёвых методов, или весь спектр дорогих.
konder
Жители поселка жалуются - в непосредственной близости расположен этот населенный пункт? Лук всегда источал свои миазмы. Я как-то жил по соседству с теплицей где его выращивали. Ничего, принюхаешься и жить можн. Что вы предприняли, чтобы выполнить заказ босса?
Вадики
Спасибо за ответы,кратко и емко! Да выходит дороговато ,пока он не готов особенно в свете последних событий...Завод находится прям в поселке.
jiexawcr
из дешёвого (возможно) вспоминается курс экологии из универа: если пдк превышается, то.... надо поднять дымовую трубу smile.gif может быть тут есть смысл выше поднять вытяжной зонт? или разбавить наружным воздухом? правда хз что тогда с наледью будет и как посчитать, что запах стал "терпимым" smile.gif

а от сосулек что-то мне кажется поможет утепление вытяжной части. хз как оно в вентиляции и как реализовать правильнее, в канализации помогает в крайних северах smile.gif но это прямая труба, с грибом явно сложнее.
80С с влажностью 25% выпадет в конденсат примерно при температуре 30С (на глаз интерполируя диаграмму до 60С). ну и можно посчитать тепловой поток на это дело. возможно слабое утепление внутри под кровлей идет и все-таки на выходе не 60-80С?