Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Врезка в чугунный водопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
neonar
Добрый день, подскажите какие способы врезки в чугунный водопровод Ду100 для подключения коттеджа допускаются водоканалом.

Я считаю что подключаться нужно через задвижку Ду50 и трубу Ду63 по ГОСТ 18599-2001

Заказчик говорит что можно через сиделку подключаться и трубу Ду25. Но мне кажется что не допустят это.
GreyBrain
Добрый день, сам не сталкивался конкретно с этой проблемой, а почему думаете что не согласуют? У вас есть два выхода либо ставить тройник ВЧШГ 100х100х100 мм, что является дорогим решением и трудозатратным. Либо ставить врезное седло, а далее прокладывать трубу нужным Вам материалом.
nick2
Цитата(neonar @ 4.4.2022, 12:20) *
Добрый день, подскажите какие способы врезки в чугунный водопровод Ду100 для подключения коттеджа допускаются водоканалом.

Я считаю что подключаться нужно через задвижку Ду50 и трубу Ду63 по ГОСТ 18599-2001

Заказчик говорит что можно через сиделку подключаться и трубу Ду25. Но мне кажется что не допустят это.

Идете в Водоканал и запрашиваете ТУ на подключение.

Потому что всякую своевольщину "не допустят", а заставят переделать.

Ду50 для коттеджа - великовато. И не нужно
neonar
Цитата(GreyBrain @ 4.4.2022, 10:34) *
Добрый день, сам не сталкивался конкретно с этой проблемой, а почему думаете что не согласуют? У вас есть два выхода либо ставить тройник ВЧШГ 100х100х100 мм, что является дорогим решением и трудозатратным. Либо ставить врезное седло, а далее прокладывать трубу нужным Вам материалом.


Я точно не знаю, вот и спрашиваю, потому что мои знания могут устареть. Возможно есть какие-то новые варианты врезки.
Думаю что или через седло или через ВЧШГ. Но на врезке обязательно должна быть задвижка с обрезиненным клином, а задвижки меньше Ду 50 не бывает.
Поэтому делают ввод Ду 50. Буду смотреть тех условия действительно.
nick2
Цитата(neonar @ 4.4.2022, 13:24) *
Я точно не знаю, вот и спрашиваю, потому что мои знания могут устареть. Возможно есть какие-то новые варианты врезки.
Думаю что или через седло или через ВЧШГ. Но на врезке обязательно должна быть задвижка с обрезиненным клином, а задвижки меньше Ду 50 не бывает.
Поэтому делают ввод Ду 50. Буду смотреть тех условия действительно.

под задвижку Ду50 вырастает строительство колодца...
GreyBrain
Цитата(nick2 @ 4.4.2022, 12:11) *
Идете в Водоканал и запрашиваете ТУ на подключение.

Потому что всякую своевольщину "не допустят", а заставят переделать.

Ду50 для коттеджа - великовато. И не нужно

Раз вы позволяете комментарии из серии "к сведению", позволю аналогичный.
Вы вообще видели как некоторые организации выдают тех. условия? Прилагаю пример
neonar
Цитата(nick2 @ 4.4.2022, 12:52) *
под задвижку Ду50 вырастает строительство колодца...


а как без колодца? конечно колодец у нас глубина промерзания 1,5 м.
В техусловиях написана задвижка, т.е. мин. Ду 50, и труба Дн63.

GreyBrain
Цитата(neonar @ 4.4.2022, 15:58) *
а как без колодца? конечно колодец у нас глубина промерзания 1,5 м.
В техусловиях написана задвижка, т.е. мин. Ду 50, и труба Дн63.

Здесь имеется ввиду подвид задвижек, они бывают разные, в том числе с обрезиненным клином. А бывают без него. Конкретно в ТУ указание на использование в качестве запорной арматуры задвижек -нет.

Вот что говорит СП 31

"11.9 На водоводах и линиях водопроводной сети в необходимых случаях следует предусматривать установку:
...
поворотных затворов (задвижек) для выделения ремонтных участков;
...
Примечания
1 Применение задвижек взамен поворотных затворов допускается в случае необходимости систематической очистки внутренней поверхности трубопроводов специальными агрегатами."
nick2
Цитата(GreyBrain @ 4.4.2022, 15:07) *
Раз вы позволяете комментарии из серии "к сведению", позволю аналогичный.
Вы вообще видели как некоторые организации выдают тех. условия? Прилагаю пример

Понимаете, вечно приходится информацию клещами доставать.

У Заказчика, оказывается уже
Цитата(neonar @ 4.4.2022, 16:58) *
В техусловиях написана задвижка, т.е. мин. Ду 50, и труба Дн63.

а в первом посте
Цитата
Заказчик говорит что можно через сиделку подключаться и трубу Ду25. Но мне кажется что не допустят это.


Есть ТУ, и Заказчику нужно просто понять, что данные ТУ не обсуждаются.
Делать проект, а в процессе согласования проекта - уже можно что-то как-то пересогласовать.

Водоканалы действуют по нормативке. Им что будку охранника с одним умывальником подключать, что частный дом с семьей, что общагу на 100 чел..
Любой этот потребитель проходит через Ду50, потому, что меньше - не положено.
У топикастера потребление 5 л/час, 120 л/сутки - меньше, чем
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

но это никого не волнует
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.