Доброго дня. Столкнулись с такой проблемой. Со временем начали выходить из строя мультиблоки Dungs. Проявляется это так . Видим что на котельной падает температура. Приезжаем на объект, горелка работает,пламя синее. Соленоиды горячие не удержать руку. Стучишь по мультиблоку чем- нибудь. Пламя желтеет, горелка набирает мощность. Грешили на то что заедают клапана или порвана мембрана, разбирали, проверяли , смазывали. Все норм. Ставишь рампу на место - работает, как часы. Пока не нагреются катушки, дальше та же история. Пришли к выводу . что происходит что то с электромагнитной системой клапанов от нагрева. Не уверен ,но есть ощущение что такая проблема с мультиблоками моложе 6-7 лет. А может это связано с разным соединением катушек?
Может кто сталкивался с подобным и может что то подсказать?
Мультиблоки MB -DLE 420 B01 S20, MB-DLE 420 B01 S52