Цитата(Инженер ОВК @ 30.3.2022, 7:09)
Добрый день, коллеги!
Подскажите пожалуйста необходимость пожаротушения в Многоквартирном жилом доме и как можно уйти от него.
Имеется подвал + 1 этаж общественный + 8 этажей жилых + 2 чердака высотой более 1,8м
Согласно СП 54.13330.2016 Многоквартирные жилые дома 12 этажей
Согласно СП 10.13330.2020 табл.7,1 от 12 этажей требуется внутреннее пожаротушение
Согласно СП 10.13330.2020 п.6.1.15 Чердак или верхний технический этаж принимаются в расчет количества этажей здания при условии обращения и/или хранения на чердаке или в помещениях верхнего технического этажа горючих веществ и материалов и/или применения в конструкциях горючих материалов (Г1-Г4).
В нашем случае имеется пароизоляция Г4, АР говорят уйти от нее не могут.
Подскажите нужно ли делать пожаротушение в жилом доме в таком случае, учитывать ли эти тех этажи и может как то вы выходили из подобной ситуации от пожаротушения.
боюсь, что если даже получится уйти от изоляции, то есть СП 118.13130.2012:
Г.8*... При определении количества этажей учитываются все этажи, включая подземный, подвальный, цокольный, надземный, технический, мансардный и др. ..."ссылка на определение числа этажей есть в СП8.
п.5.2. ... Примечание - Количество этажей здания следует определять в соответствии с требованиями СП 118.13330.еще есть косвенный пунктик в самом сп10, но на нем тоже могут подловить, если у вас здание выше 30м:
Таблица 7.1 "1. Многоквартирные жилые дома* (Ф1.3), ... - при количестве этажей от 12 до 16 включительно (или при высоте здания от 30 до 50 м включительно)..."
и примечание:
** Принимается при любом из событий или совокупности двух событий, при этом определяющим является высота здания.у данного подпункта конечно же нету двух звездочек, но тут у проверяющего может быть аргумент: примечание ко всей таблице и звездочки показывают их разделение между собой. ну или что авторы забыли точки поставить (я думаю это как раз так).
ПС я бы перестраховался и делал бы ВПВ.