Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Ультразвуковой расходомер, исследование
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Песочница
Стажёр
Доброе утро!

Я - стажёр в небольшой исследовательской фирме. Мы занимаемся самыми различными исследованиями, преимущественно связанными с геологией, но также есть неразрушающий контроль, экологическая оценка и т.д.
Я работаю по экологическому направлению, но, поскольку фирма небольшая, а работы много, а теперь ещё и есть проблемы с моим основным направлением, меня переводят на сторонние работы, помогать другим отделам.

Нынче меня перевели на внутреннее обследование здания: выдали ультразвуковой расходомер, дали задание - дать оценку ГВС и ХВС систем + системы отопления (по 16 точек-замеров на каждую систему).

Я, как можете догадаться, в теме вообще не алё. Сталкиваюсь с внутренностями систем водоснабжения редко, провести обследование и дать профессиональную оценку без сторонней помощи для меня - дело довольно тяжёлое, если не нереальное.

Поэтому обращаюсь к вам, мастера АВОК дел, подскажите, пожалуйста.
С чего мне начать? Как и какую картину мне отразить? Просто провести замеры по стоякам, по этажам и сравнить расходы воды?
Может быть есть какая-то теория, которую я могу почитать на данную тему?
Как оформляются отчёты по данной теме?

В общем, если здесь есть специалист по расходомерам и замерам воды, отпишите пожалуйста, постараюсь как можно подробнее расписать мою проблему.
Мне очень нужна ваша помощь.
Гризли
Возьмите меня на работу!

Хотя и я не понимаю - дать оценку какому критерию ГВС, ХВС, теплоснабжения?
Сравнить с проектными данными?
Стажёр
Цитата(Гризли @ 25.3.2022, 13:01) *
Возьмите меня на работу!

Хотя и я не понимаю - дать оценку какому критерию ГВС, ХВС, теплоснабжения?
Сравнить с проектными данными?


Да, сравнить с проектными расходами воды.
Twonk
Придется Стажеру изучать основы теплоснабжения
Стажёр
Цитата(Twonk @ 25.3.2022, 14:55) *
Придется Стажеру изучать основы теплоснабжения


Общее понимание у меня, кажется, есть (хотя, наверное, это самообман)
Но его явно не хватает для такой работы

Расскажу поподробнее, мб кого-то зацепит мой вопрос

Здание, которое выдали на задание - офисное, 8-миэтажное.
Есть ХВС, ГВС, отопление от городских сетей
ГВС и отопление проходят через ИТПшку и разводятся отдельно на 1-2 этаж и 3-8 этаж. Такая же разводка для ХВС.

С понятием расхода воды я также ознакомился, вроде понимаю какие бывают, как высчитываются, от чего зависят
Проектные цифры этих расходов для ХВС, ГВС есть.
А вот для отопления - нет. По логике в проекте они должны быть прописаны, но я так и не нашёл.
Если подскажете, где я могу их найти, буду очень благодарен.

Вот теперь начинаются реально непонятные вопросы.
Расход воды в проекте общий, на весь объект (ну или почти, отдельный для офисов и местной столовой и на этом всё), суточный, секундный.
Я так понимаю, что его не вычисляют для каждого смесителя отдельно, но берут как среднее число, которое должно соблюдаться во всех трубах, смесителях и т.д. Или нет?

Из этого мега предположения следует идея, что если я хочу отразить "какую-то картину состояния труб в здании", то я могу, к примеру, измерить расход воды в стояке, пусть будет, ГВС, на разных этажах, затем сравнить их с заложенным проектным расходом, и по разнице оценить степень внутренней загрязнённости труб.

Логика моя железна и критике не поддаётся. С моей стороны. Потому что я об этом ничего не знаю, и это лишь предположение.

Прошу вас, подскажите, как на самом деле это следует делать, либо может я где-то об этом могу прочитать, чтобы понимать вообще, чем я должен заниматься. helpsmilie.gif helpsmilie.gif
Гризли
Конкретно по отоплению - отключаем участок сети, вырезаем образец и смотрим. Или снимаем батарею и смотрим. Отложения бывают в местах с переходами, с внутренними наплывами (от сварки) и т.п. Это не рассказать в двух словах. Это надо смотреть по месту, исходя из опыта, включать профессиональное чутье.

Скорость потока в отоплении никогда не была каким-то решающим фактором на практике. От неё зависит диаметр труб, который подбирают при проектировании. Есть смысл его измерять, если один из участков сети прогревается меньше, чем другой, хотя по проекту должны прогреваться одинаково.

Если нужна конкретно энергоэффективность - в ИТП должен быть теплосчетчик. Смотрим расход тепла, сравниваем с расчетными теплопотерями через ограждающие конструкции.
Стажёр
Цитата(Гризли @ 25.3.2022, 19:28) *
Если нужна конкретно энергоэффективность - в ИТП должен быть теплосчетчик. Смотрим расход тепла, сравниваем с расчетными теплопотерями через ограждающие конструкции.


А можно вот про это поподробнее, пожалуйста?
al1981
Цитата(Стажёр @ 25.3.2022, 17:06) *
Общее понимание у меня, кажется, есть (хотя, наверное, это самообман)

Из этого мега предположения следует идея, что если я хочу отразить "какую-то картину состояния труб в здании", то я могу, к примеру, измерить расход воды в стояке, пусть будет, ГВС, на разных этажах, затем сравнить их с заложенным проектным расходом, и по разнице оценить степень внутренней загрязнённости труб.

Это врядли, скорость потока в зависимости от зарастания труб меняется, расход может остаться прежним (если там конечно не зарастет процентов на 50)
Стажёр
Цитата(al1981 @ 28.3.2022, 8:50) *
Это врядли, скорость потока в зависимости от зарастания труб меняется, расход может остаться прежним (если там конечно не зарастет процентов на 50)


Если я правильно понимаю, расход - это объём, прошедший через измеряемое сечение трубы за определённый период времени. Если труба заросла, то и объём через сечение будет проходить меньший, значит и расход упадёт.
Гризли
Цитата(Стажёр @ 25.3.2022, 20:57) *
А можно вот про это поподробнее, пожалуйста?


Это основы. Расход тепла на отопление здания расчитываются. исходя из его теплопотерь. Можно расчитать вручную по методичке, можно с помощью специальных программ (их несколько десятков).

Данная характеристика покажет не столько изношенность оборудования (возможно, только косвенно), а потери теплоты. И тут ещё тепловизор в помощь.

Думаю, можно сделать и реверс-инжиниринг - вбить в программу схему системы отопления, она определит расходы и уже на основании этих расходов бегать с этим УЗ расходомером. Тем более перепады и существующий расход возьмете в тепловом пункте.
Стажёр
Цитата(Гризли @ 28.3.2022, 15:18) *
Это основы. Расход тепла на отопление здания расчитываются. исходя из его теплопотерь. Можно расчитать вручную по методичке, можно с помощью специальных программ (их несколько десятков).

Данная характеристика покажет не столько изношенность оборудования (возможно, только косвенно), а потери теплоты. И тут ещё тепловизор в помощь.

Думаю, можно сделать и реверс-инжиниринг - вбить в программу схему системы отопления, она определит расходы и уже на основании этих расходов бегать с этим УЗ расходомером. Тем более перепады и существующий расход возьмете в тепловом пункте.


Можете порекомендовать какую-нибудь определённую программу, которую возможно освоить неопытному пользователю в ближайшее время?
Гризли
Цитата(Стажёр @ 28.3.2022, 15:52) *
Можете порекомендовать какую-нибудь определённую программу, которую возможно освоить неопытному пользователю в ближайшее время?

Большинство пользуются программами от Sankom, если хотят бесплатно или не очень дорого.
Заходите на сайт, там есть все и даже больше.
Стажёр
Цитата(Гризли @ 28.3.2022, 16:07) *
Большинство пользуются программами от Sankom, если хотят бесплатно или не очень дорого.
Заходите на сайт, там есть все и даже больше.


Я так полагаю, речь идёт о Audytor H2O?

Какие расходы она определит? Общие? Расходы по системам? Или расход на каждую ветку трубы? Или на определённый участок ветки?
al1981
Цитата(Стажёр @ 28.3.2022, 13:07) *
Если я правильно понимаю, расход - это объём, прошедший через измеряемое сечение трубы за определённый период времени. Если труба заросла, то и объём через сечение будет проходить меньший, значит и расход упадёт.

Скорость потока не учитываете.
Skaramush
Цитата(al1981 @ 29.3.2022, 12:14) *
Скорость потока не учитываете.

Да, но учитывать и возрастание сопротивления нужно при возрастании скорости. Квадратичное.
al1981
Цитата(Skaramush @ 29.3.2022, 16:32) *
Да, но учитывать и возрастание сопротивления нужно при возрастании скорости. Квадратичное.

У человека нет манометра, есть только расходомер.
Стажёр
Друзья, подскажите, пожалуйста

Вопрос такой: Хочу узнать какой расход воды должен быть в определённой точке стояка отопления. (к примеру, стояк отопления 4 этаж, перед врезкой на батареи).

Есть данные по общим расходам воды, подаваемым на отопление здания от городских сетей (max, min значения).
Есть диаметры подводящих воду труб.

Что ещё требуется? По какой формуле стоит высчитывать?

Такой же вопрос для стояков ГВС и ХВС - есть общие проектные расходы воды на ГВС и ХВС (суточные, часовые, секундные).
Есть диаметры подводящих труб
Есть возможность узнать напор в трубах

Что ещё требуется для вычисления расхода воды на определённом участке стояка? По какой формуле это высчитывать?

al1981
Цитата(Стажёр @ 4.4.2022, 12:29) *
Такой же вопрос для стояков ГВС и ХВС - есть общие проектные расходы воды на ГВС и ХВС (суточные, часовые, секундные).
Есть диаметры подводящих труб
Есть возможность узнать напор в трубах

Дифманометр

Цитата(Стажёр @ 4.4.2022, 12:29) *
Что ещё требуется для вычисления расхода воды на определённом участке стояка? По какой формуле это высчитывать?

У Вас же есть накладной ультразвуковой расходомер, что вы собрались вычислять по формулам?
Стажёр
Цитата(al1981 @ 4.4.2022, 12:33) *
У Вас же есть накладной ультразвуковой расходомер, что вы собрались вычислять по формулам?


Расход воды на данном участке стояка, который подразумевался для данного участка из проектной документации.

Затем сравнить измеренные и вычисленные данные и посмотреть расхождение.
GreyBrain
Цитата(Стажёр @ 4.4.2022, 13:53) *
Расход воды на данном участке стояка, который подразумевался для данного участка из проектной документации.

Затем сравнить измеренные и вычисленные данные и посмотреть расхождение.

Сперва рекомендую от руки или в программе зарисовать схему системы отопления (ну или ГВС). Обозначить для себя идентичные по характеру потребления участки (подводки труб к санитарным приборам, стояки, магистральные ветви) для каждой из систем по отдельности. Затем методологично снять показания расходов на этих участках только по отоплению. Расход воды по системе ГВС вам ничего не даст, там нужно смотреть напор. Хотя формально можно проверить расход на соответствие нормативным законным значениям. Далее провести анализ. Я так понимаю вы делаете эту работу или для капитального ремонта или для пусконаладки.
Стажёр
Цитата(GreyBrain @ 4.4.2022, 13:35) *
Сперва рекомендую от руки или в программе зарисовать схему системы отопления (ну или ГВС). Обозначить для себя идентичные по характеру потребления участки (подводки труб к санитарным приборам, стояки, магистральные ветви) для каждой из систем по отдельности. Затем методологично снять показания расходов на этих участках только по отоплению. Расход воды по системе ГВС вам ничего не даст, там нужно смотреть напор. Хотя формально можно проверить расход на соответствие нормативным законным значениям. Далее провести анализ. Я так понимаю вы делаете эту работу или для капитального ремонта или для пусконаладки.


Собственно, вот так в моём понимании выглядит одна из систем отопления исследуемого здания.
Здесь есть явные перепады между расходами воды в одинаковых по диаметрам трубах, но, какие я могу выводы на основе этого сделать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
GreyBrain
Цитата(Стажёр @ 4.4.2022, 15:16) *
Собственно, вот так в моём понимании выглядит одна из систем отопления исследуемого здания.
Здесь есть явные перепады между расходами воды в одинаковых по диаметрам трубах, но, какие я могу выводы на основе этого сделать?
Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Объем работы большой, вам лучше заказать консультацию где-нибудь, либо изучать литературу
Стажёр
Цитата(GreyBrain @ 4.4.2022, 14:41) *
Объем работы большой, вам лучше заказать консультацию где-нибудь, либо изучать литературу


Собственно, в поисках консультации сюда и пришёл)

GreyBrain
Цитата(Стажёр @ 4.4.2022, 15:49) *
Собственно, в поисках консультации сюда и пришёл)

Ну я вам совет дал, если непонятно, раскрою. Такой объем работы в рамках консультации бесплатно вряд-ли кто-то будет делать
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.