lashmikhalich
Добрый день коллеги, помогите советом.
Есть задвижка установленная на ОПО 3 кл. сеть газораспределения, дата выпуска 2012 год,
Согласно статьи 7 116-Ф3 «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» установлено, что по истечении срока службы или при превышении количества циклов нагрузки технического устройства оно подлежит экспертизе промышленной безопасности.
Вопрос: подлежит ли данная арматура ЭПБ если в паспорте у нее указано "срок службы- не менее 10 лет"?
Twonk
Она наверное должна в составе трубопровода проходить ЭПБ. Не газовик ни разу, в технологии для трубопроводов назначают срок службы, после начинается ЭПБ на какой срок дадут заключение

P.S. найдите паспорт посвежее
Галиев
Вы, вероятно готовите отчёт о производственном контроле по промышленной безопасности? Не надо придумывать себе трудностей, их и так хватает с избытком. С какого перепуга Вы задвижку записали в техническое устройство и с какой целью? Это во первых, во вторых, если не указан максимальный срок эксплуатации, зачем Вы пытаетесь прицепить (натянуть сову на глобус!) минимально возможный срок эксплуатации? Мой Вам совет, не майтесь ерундой, не указывайте задвижку в своем отчете. При регистрации ОПО указывается перечень технических устройств - котлы, ГРУ, газопровод уже сооружение - в этом перечне нет запорной арматуры, это детали технических устройств.

В проекте сети газопотребления должен быть указан расчетный срок эксплуатации зданий, например котельной, вот если этого нет, то тогда обязательно заказывайте ЭПБ здания котельной. А про задвижку забудьте, совсем. Если Вы закажите ЭПБ на задвижку, Вас либо разведут на деньги, либо Вы услышите такой хохот, что запомните на всю жизнь.