Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ трубы в качестве подводящих
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
spektra410
Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif
aminopower
Цитата(spektra410 @ 18.3.2022, 9:57) *
Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif

Добромыслов А.Я. Таблицы для гидравлических расчетов трубопроводов из полимерных материалов. Том 1
BTS
Цитата(spektra410 @ 18.3.2022, 9:57) *
Добрый день, уважаемые специалисты. В новом проекте существующий подводящий трубопровод от насосной станции до узла управления спринклерной системы пожаротушения (проектируемой) выполнен из трубы ПЭ100 SDR17 160х9,5 (Полиэтиленовая) длиной 100 м. Так вот собственно в чем вопрос: Как учитывать эти 100 метров трубы при определении рабочей точки насоса (гидравлическом расчете), ну или на край, може кто знает как найти удельную хар-ку ПЭ труб или удельное сопротивление? rolleyes.gif

В сети есть СП 31.13330.2021.
В.1 Гидравлические расчеты водопроводных сетей следует выполнять с
использованием программных комплексов, алгоритм которых построен на
расчетных формулах СП 66.13330, СП 32.13330, СП 272.1325800, СП
273.1325800, с учетом положений подраздела 5.5 СП 333.1325800.2017.
При отсутствии данных о числе соединительных частей и арматуры,
устанавливаемых на трубопроводах, потери напора в них допускается
учитывать дополнительно в размере 10 % – 20  потерь напора в
трубопроводах.
При технико-экономических расчетах и выполнении гидравлических
расчетов систем подачи и распределения воды используют формулу
i = K(q)n/(d)p, (В.1)
где q – расчетный расход воды, л/с;
d – расчетный внутренний диаметр труб, м.
Значения коэффициента К и показателей степени p и n следует
принимать согласно таблице В.1.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.