Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет расхода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Marvlad
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Мы бюджетная организация. Ввели в эксплуатацию здание, в котором два котла и закупается сжиженный газ в два газгольдера емкостью по 10 м3 каждый. Нужно рассчитать лимиты потребления газа на календарный год. Никаких приборов учета расхода газа нет. Имеются только нерабочие "поплавки" в газгольдерах. Технические данные в руководстве по эксплуатации котлов:
расход газа G20 (газ H) мин.-макс. 3,4-16,5 м3/ч
расход газа (пропан) мин.-макс. 1,4-6,3 м3/ч
Подскажите, пожалуйста, как определить расход газа? Может ещё какие-то данные посмотреть в технической документации котлов? Или в интернете какие-либо формулы есть? Спасибо!
tiptop
Цитата(Marvlad @ 9.3.2022, 16:43) *
Добрый день! Помогите, пожалуйста. Мы бюджетная организация. Ввели в эксплуатацию здание, в котором два котла и закупается сжиженный газ в два газгольдера емкостью по 10 м3 каждый. Нужно рассчитать лимиты потребления газа на календарный год. Никаких приборов учета расхода газа нет. Имеются только нерабочие "поплавки" в газгольдерах. Технические данные в руководстве по эксплуатации котлов:
расход газа G20 (газ H) мин.-макс. 3,4-16,5 м3/ч
расход газа (пропан) мин.-макс. 1,4-6,3 м3/ч
Подскажите, пожалуйста, как определить расход газа? Может ещё какие-то данные посмотреть в технической документации котлов? Или в интернете какие-либо формулы есть? Спасибо!

Наверное, по аналогии с природным газом - по какой-нибудь "методике определения потребности в топливе".
Я когда-то в Excel делал расчёт такого вида:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
jota
Плотность сжиженного газа зависит от температуры и прцентного содержания пропана и бутана. Бывает летний и зимний. Заливают в газгольдер из цистерны по счётчику в литрах, потом по температуре пересчитывают в кг. Для учёта проще всего поставить после редуктора газовый счётчик. N (литр) /5= V (м3) газа.
Для того, чтобы планировать нужно вычислить потребность тепла помесячно. Если это на отопление, вентиляцию то с учётом наружной температуры. Если ГВ, то по средней нагрузке. Потом это количество тепловой энергии пересчитать на количество газа, учитывая кпд котлов.
Se77
Исходя из расчета теплового потока на здание.
Marvlad
Всем спасибо!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.