alex010101
Добрый день! Подскажите какие помещения отделять дренчерной завесой в паркинге жилого дома? Какая нормативная документация?
jiexawcr
Цитата(alex010101 @ 4.3.2022, 17:00) *
Добрый день! Подскажите какие помещения отделять дренчерной завесой в паркинге жилого дома? Какая нормативная документация?

сп 113
5.1.42 В стоянках автомобилей закрытого типа степеней огнестойкости I и II, класса конструктивной пожарной опасности С0, оборудованных системой автоматического пожаротушения, при отсутствии противопожарных ворот в изолированных рампах следует предусматривать автоматические устройства (противодымные экраны), выполненные из дымонепроницаемого материала группы горючести не ниже Г1 на негорючей основе (сетке, тканом полотне и т.п.) с вертикальными направляющими и перекрывающие поэтажно проем рампы при пожаре не менее чем на половину его высоты с автоматической водяной дренчерной завесой в две нитки с расходом воды 1 л/с на 1 м ширины проема.

если не ваш случай, то не нужны завесы.
ну или если сту есть, там могут требоваться с описанием. в основном если по каким то причинам не получается выполнить нормируемый предел огнестойкости или в качестве компенсации какой. но я не встречал по автостоянкам такого.
alex010101
спасибо, а например вход в паркинг через тамбур-шлюз из помещения лифтовой - следует оборудовать дренчером?
jiexawcr
Цитата(alex010101 @ 5.3.2022, 13:33) *
спасибо, а например вход в паркинг через тамбур-шлюз из помещения лифтовой - следует оборудовать дренчером?

нету требования.
если вы про сп5, то там регламентируется сама завеса, а не ее необходимость.
ИОВ
Цитата(jiexawcr @ 5.3.2022, 13:51) *
если вы про сп5, то там регламентируется сама завеса, а не ее необходимость.

А разве СП 5 сейчас действующий?
jiexawcr
Цитата(ИОВ @ 5.3.2022, 16:30) *
А разве СП 5 сейчас действующий?

вполне себе действующий на "старые" объекты. возможно еще пару лет большинство строящихся объектов будут строится по сп5.
вот конкретно сейчас занимаюсь рабочей документацией строящегося объекта со "старыми" нормами.
ИОВ
На сколько понимаю, ТС сейчас ПД ваяет.
Надо ему смотреть дату договора на проектирование, чтобы понять - по СП 5 или уже по новым 3-м.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.