Инженер ОВК
Добрый день, коллеги!
Помогите определиться требуются ли пожарные краны.
Здание очистных.
Объем строительный 19.018,9м3
Категория здания Д
Степень огнестойкости 2
Класс конструк.пож.опасности С0.
В табл. 7.2 СП 10.13330.2020 нет данных для здания 2ой степени огнестойкости и категории Д, но есть для класса СО - 2*2,5л/с
Но в стадии П для этого здания прописано что пожарные краны не требуются.
Помогите определиться нужны они или нет.
Young
Стадия П получила положительное заключение?
Инженер ОВК
Цитата(Young @ 28.2.2022, 14:50) *
Стадия П получила положительное заключение?


Думаю да, если делают рабочку
Там большой объект, зданий много
otdel.ito
Цитата(Инженер ОВК @ 28.2.2022, 14:27) *
Думаю да, если делают рабочку
Там большой объект, зданий много


это, в наше время вообще ни о чем не говорит... мы постоянно выдаем рабочку, пока проект только на пути в экспертизу.

Необходимо уточнить, если экспертиза пройдена и получено положительное заключение - то делайте как в рабочке.
Если нет, то заплатят за переделку в части устранения несоответствий ПД/РД.
Инженер ОВК
Цитата(otdel.ito @ 28.2.2022, 15:34) *
это, в наше время вообще ни о чем не говорит... мы постоянно выдаем рабочку, пока проект только на пути в экспертизу.

Необходимо уточнить, если экспертиза пройдена и получено положительное заключение - то делайте как в рабочке.
Если нет, то заплатят за переделку в части устранения несоответствий ПД/РД.


Я делаю сейчас рабочку
Вы имеете ввиду если экспертиза проидена то делать так как в проекте?

А еще вопрос при определении требуется или нет пожарка вы смотрите класс конструктивной пожарной опасности? В данном объекте С0.
Просто я ранее определяла по строительному объему, степени огнестойкости и категории здания по пожарной опасности.
А сейчас смотрю нет для степени огнестойкости и категории Д нет данных в таблице.
А класс пож опасности стоит.
otdel.ito
Цитата(Инженер ОВК @ 28.2.2022, 14:39) *
Я делаю сейчас рабочку
Вы имеете ввиду если экспертиза проидена то делать так как в проекте?

Да, все верно.

Цитата(Инженер ОВК @ 28.2.2022, 14:39) *
А еще вопрос при определении требуется или нет пожарка вы смотрите класс конструктивной пожарной опасности? В данном объекте С0.
Просто я ранее определяла по строительному объему, степени огнестойкости и категории здания по пожарной опасности.
А сейчас смотрю нет для степени огнестойкости и категории Д нет данных в таблице.
А класс пож опасности стоит.

Вопрос в другом: по каким нормам делалась стадия проект? Тогда и РД должна соответствовать именно им.
Young
Цитата(Инженер ОВК @ 28.2.2022, 14:27) *
Думаю да, если делают рабочку
Там большой объект, зданий много

Нужно точно знать.
Если в проектной документации одни решения, а вы в рабочке сделаете другие - будут проблемы при сдаче объекта.
Инженер ОВК
Цитата(Young @ 28.2.2022, 18:29) *
Нужно точно знать.
Если в проектной документации одни решения, а вы в рабочке сделаете другие - будут проблемы при сдаче объекта.


Совершенно верно! Разбираюсь пока с этим! Спасибо большое!

К сведению в СП 10.13330.2020 изменения - появился класс пожарной опасности в таблице.
А по старому СП требовалось бы СТУ, так как нет для 2ой степени огнестойкости категории Д данных.
Ferdipendoz
Цитата(Инженер ОВК @ 2.3.2022, 7:15) *
Совершенно верно! Разбираюсь пока с этим! Спасибо большое!

К сведению в СП 10.13330.2020 изменения - появился класс пожарной опасности в таблице.
А по старому СП требовалось бы СТУ, так как нет для 2ой степени огнестойкости категории Д данных.

Как по СП 10.13130.2009 не требовалось ВПВ:
4.1.5 Внутренний противопожарный водопровод не требуется предусматривать:
д) в производственных зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема и в производственных зданиях III-V степеней огнестойкости объемом не более 5000 м3 категорий Г и Д;

так и по СП 10.13130.2020 тоже не требуется:
1.4 ВПВ не требуется:
- в производственных и складских зданиях I и II степеней огнестойкости категорий Г и Д независимо от их объема, а также производственных и складских зданиях III-V степеней огнестойкости категорий Г и Д объемом не более 5000 м3;