Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Пенораствор в трубах
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Противопожарные инженерные системы зданий > Пожаротушение
Bonfox
Согласно СП 485 п.6.9.24 Не допускается хранение пенообразователя в растворе в установках пенного пожаротушения.

Павильно ли я понимаю, что теперь нужно делать воздушную спринклерную и выдержавать инерционность заполнения не более 3-х минут?
Сталкивался ли кто-нибудь с данным вопросом?
BTS
Цитата(Bonfox @ 19.2.2022, 15:07) *
Согласно СП 485 п.6.9.24 Не допускается хранение пенообразователя в растворе в установках пенного пожаротушения.

Павильно ли я понимаю, что теперь нужно делать воздушную спринклерную и выдержавать инерционность заполнения не более 3-х минут?
Сталкивался ли кто-нибудь с данным вопросом?


6.9.24 Не допускается хранение пенообразователя в растворе в установках пенного
пожаротушения.
Устройства для перемешивания пенообразователя должны исключать
наличие застойных зон и обеспечивать равномерное перемешивание пенообразователя или
раствора пенообразователя в баке. Допускается использовать перфорированный
трубопровод, проложенный по периметру резервуара на 0,1 м ниже расчетного уровня.


ЧуднО, однако. Вторая и третья фразы допускают и описывают как делать то, что запрещает первая.

В рекомендациях ВНИИПО "Порядок применения пенообразователей для тушения пожаров "(2007)
сказано:
3.5. Длительное хранение (более одного месяца) водных
растворов пенообразователей в емкостях из углеродистой
стали, не имеющих в своем составе стабилизаторов,
не допускается. При использовании емкостей из стекла, пластмассы
или нержавеющей стали срок хранения водных
растворов составляет 3 года. Пенообразователи ПО-6НП,
ПО-6ЦТ, ПО-6ЦВУ и некоторые другие запрещается хранить
в виде раствора.

О хранении раствора в трубопроводах "рекомендации" не сообщают.
Так что ,ув.Bonfox, нужно обращаться за разъяснениями во ВНИИПО. Возможно, они подтвердят Ваше предположение.
Для сравнения, где-то в зарубежных нормах читал, что в дежурном режиме в трубопроводах пенных спринклерных систем допускается держать воду при условии,что гарантируется поступление от дозатора раствора не ниже требуемой концентрации к любому вскрывшемуся спринклеру в течение 60 секунд.(У них у всех и для воздушных спринклерных систем время не 180с, а 60с)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.