teploingener79
Доброго всем дня. Возникла проблема пр настройке ступеней горения на природном газе. Сервопривод не выходит на вентиляцию и затем на розжиг, а вместо этого, стоит на одном месте. Никакие манипуляции с положением кулачков ни к чему не привели. До этого котел эксплуатировался на нефти, и там, со слов персонала, все работало в автомате по ступеням, в зависимости от давления пара. Может быть, кто что подскажет по этому вопросу. Есть ли у кого-нибудь скан паспорта, где присутствует этот раздел по настройке сервопривода? Спасибо.
P.S. При подаче напрямую на концевики напряжения, сервопривод приходит в движение, но не отрабатывает по программе...
Галиев
Сервопривод является исполнительным органом, проверьте, приходит ли на него управляющий сигнал.
И почему мы должны угадывать, какое оборудование у Вас установлено? Какая горелка, какая автоматика ею управляет?
teploingener79
Прошу меня извинить. Горелка Г-500-ГМ-3Б и громоздкий пульт управления - штатные. На время наладки сделали ручной регулирование по ступеням, как отработаю все режимы горения, тогда КИП разберется с автоматическим переключением по давлению пара. Полагаю, что тема закрыта и надо разбираться на месте. Уж слишком много там всего наворочено в этом шкафу управления. Спасибо.
Azat1967
Проверьте работу переключателя тип топлива. В шкафу управления ничего сложного нет. на первый взгляд только сложно. на самом деле все очень просто. продергиванием проводочков все находится быстро. даже схема практически не нужна. больное место автоматики данных и подобных котлов - переключатели и программатор...