HunterO
Здравствуйте, коллеги. Разъясните, пожалуйста, каков должен быть размер первого пояса зоны санитарной охраны станции очистки питьевой воды (в СанПиН 2.1.4.1110-02 - ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения станции очистки воды (станции водоочистки, станции водоподготовки и т.п.) не упоминаются.

nick2
начните с
п.10.17. СНиП 2.04.02-84 (*)

современная редакция в виде СП 31.13330.2012 Наружные сети и сооружения, гл.15

дает очень размытое понимание
dmchehow
Цитата(HunterO @ 16.2.2022, 14:03) *
Здравствуйте, коллеги. Разъясните, пожалуйста, каков должен быть размер первого пояса зоны санитарной охраны станции очистки питьевой воды (в СанПиН 2.1.4.1110-02 - ЗСО источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения станции очистки воды (станции водоочистки, станции водоподготовки и т.п.) не упоминаются.

А зачем для станции очистки воды ЗСО?
nick2
Цитата(dmchehow @ 16.2.2022, 23:49) *
А зачем для станции очистки воды ЗСО?

чтобы на территории станции машины не мыли чистой водой.
"Порядок быть должОн!" (с)

yfray
СанПиН 2.1.4.1110-02


2.4.2. Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен - не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) - не менее 15