akhodakivskiy
Добрый день,

Живем в царском доме на 6 этажей где вентиляция естественная по домовым каналам.

На первом этаже завелся вьетнамский ресторан с адской кухней. у них есть вроде бы установлена приточно-вытяжная вентиляция с трубой которая поднимается по фасаду жома выше уровня крыши. при этом в помещении давление гуде чем на улице на 200-300 Па (померял барометром телефона). Дверь в ресторан открывается со значительным усилием и сопровождается свистом. На сколько я понимаю, у них вытяжка работает намного интенсивнее приточки. При этом в ресторане божатся что все домовые вент-каналы в их помещении замурованы.

В этой связи,

1. может ли быть нарушена естественная домовая вентиляция таким образом что на 3м этаже у жильцов происходит заброс воздуха из веет каналов?

2. можно ли сказать что ресторан «ворует» у дома тепло подсасывая изо всех щелей нагретый воздух?

какие ещё негативные эффекты может такая вентиляция оказывать на дом?

спасибо,

антон
Геодезист_
У нас в частном доме тяга опрокидывается в 6-ти метровом вентканале при включении обычной вытяжки над плитой. При том, что приток обеспечен(правда, естественный) поэтому может и запросто.
trubo4ist
Цитата(akhodakivskiy @ 29.1.2022, 18:42) *
1. может ли быть нарушена естественная домовая вентиляция таким образом что на 3м этаже у жильцов происходит заброс воздуха из веет каналов?

Да, может.