Цитата(yfray @ 31.1.2022, 8:47)
1) Зачем завышать объем резервуаров (расчетный объем может получится всякий при разных значениях ВПВ и наружного пожаротушения). Предлагаете округлять вверх гдето на 15 м3 а где-то 33 м3.
3) обычно частотное регулирование на пожарной группе насосов не предусматривается. Или я ошибаюсь? Как регулировать подачу пожарными насосами?
Как регулируется подача пожарных насосов?
по факту объем резервуара зависит от конструкции резервуара и нет на самом деле никакой связи с требуемым объемом, уж точно резервуар должен быть больше требуемого объема
вам же надо датчики ставить и насосы должны забирать воду, а не водо-воздушную смесь, да и со дна они не могут собрать.
то есть у вас сверху будет какой-то объем на работу датчиков (открыть-закрыть наполнение) и там сильно не уменьшить это, миллиметров 100 хорошо бы на это иметь, иначе волна от вкл-выкл наполнения будет давать ложные срабатывания датчиков. можно вынести датчики в некую горловину резервуара, что бы основная площадь задействовалась, но нужно что бы отметки вкл-выкл набирались за время куда меньшее, чем время открытия и закрытия задвижки, иначе будете переливать каждый раз.
и снизу если приямка нету, то нужно еще посчитать нижний уровень, на который устанавливается датчик сухого хода. а он считается от входного диаметра всасывающей трубы, который в 1,5 раза больше всасывающей трубы. от дна до патрубка примерно 1 диаметр входной и сверху еще столько же. то есть для 150мм всасывающей трубы получится почти пол метра от дна резервуара балласт. если высота резервуара всего 1м, то общий объем резервуара будет более чем в 2 раза больше требуемого. если у вас резервуар - башня, то объемы будут почти равны.
подробнее про всасывающие патрубки написано у минаева с карелиным в книге (страницы 170+-), других источников по этой теме не нашел, в нормативах полный ваккуум на эту тему.
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%E0%F1%EE%F1%FBрасход для определения требуемого объема считаю правильным брать струя*время. и вы не правильно струю считаете, в сп10 четко прописано, что следует уточнить расход. это будет или 2,6 или 2,9 л/с.
то есть первая формула была правильная, но цифры не верные, может получиться и 118,5м3.
3)Насосы будут выдавать ровно столько, сколько пропускает сеть. если кран приоткрыть на 1м3/час, то и насос будет выдавать 1м3/час. вопросов по этому поводу у меня с экспертами не возникало. куда вода то денется, если все закрыто? она же не сжимается, а открывается только вручную.
По времени впв 3 или час: если у вас общие насосы, то это формальная причина выставить замечание, что для совмещенной сети пожаротушения тушение ВПВ и НПВ принято менее времени тушения НПВ. и попробуй тут обоснуй, что не дурак.в нормах нету же такой формулировки? по этому я бы разделил насосы (если тянуть не далеко) или предусмотрел бы на 3 часа объем ВПВ, что составит еще плюс кубов 20 воды, что возможно впишется в типоразмер резервуара.