Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовый Котел и Газовая плита в новостройке. Ограничения?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Sabatini
Добрый день
Уже заказали кухню, но в домовом чате застращали/ Подскажите есть ли какие-то нормы по следующим моментам
1. Газовая плита и Газовый котел расположены на разных (смежных стенах)
2. Гибкая подводка от газовой трубы будет в районе 3 м (кто-то говорит про 1.5 но таких норм не нашел
3. Газовая труба направлена в противоположенную сторону от плита, т.е. гибкий шланг будет буквой "с"
GASPAR
Приветствую. По поставленным вопросам:
1. Запретов нет. Да хоть на потлке - если такое в паспорте оборудования написано. Просто разводка из труб будет по кухне длиннее
2. Шланг 1,5м - см пункт 4.13 СП 402.1325800.2016 (рекомендация). Если шланг длиннее и на него есть сертификат, а в паспорте на этот длинный шланг указана возможность подключения бытового газоиспользующего оборудования - то можно и более длинный шланг использовать. Но имейте ввиду, что у шлангов заужение диаметров и следовательно потеря давления по длине. Потому, если давление в сетях не очень, чем короче шланг, тем лучше.
3. Возможно, главное без перегибов. Тем шланг и хорош, чтобы можно было без заморочек гарнитур кухонный собирать, не привязываясь к стальному газопроводу

Котел к слову также подключается газовым шлангом, только как правило не резинотканевым , как плиты, а сильфонным нержавеющим.
Sabatini
Цитата(GASPAR @ 28.1.2022, 17:37) *
2. Шланг 1,5м - см пункт 4.13 СП 402.1325800.2016 (рекомендация). Если шланг длиннее и на него есть сертификат, а в паспорте на этот длинный шланг указана возможность подключения бытового газоиспользующего оборудования - то можно и более длинный шланг использовать. Но имейте ввиду, что у шлангов заужение диаметров и следовательно потеря давления по длине. Потому, если давление в сетях не очень, чем короче шланг, тем лучше.

Котел к слову также подключается газовым шлангом, только как правило не резинотканевым , как плиты, а сильфонным нержавеющим.


Спасибо, просто кухня накладывает опеределенные органичения - под котлм нельзя, рядом с мойкой нельзя, остается только такой вариант компоновки, шланг метра 3 будет.
Получается, главное использование сертифицированного шланга именно для газового оборудования.
Sabatini
По п.1 добавлю - говорят, что проблема именно в том, что не только котел, но и газовый кран находится на другой стене или это тоже неправда?
инж323
Цитата(GASPAR @ 28.1.2022, 17:37) *
Приветствую. По поставленным вопросам:
1. Запретов нет. Да хоть на потлке - если такое в паспорте оборудования написано. Просто разводка из труб будет по кухне длиннее
2. Шланг 1,5м - см пункт 4.13 СП 402.1325800.2016 (рекомендация). Если шланг длиннее и на него есть сертификат, а в паспорте на этот длинный шланг указана возможность подключения бытового газоиспользующего оборудования - то можно и более длинный шланг использовать. Но имейте ввиду, что у шлангов заужение диаметров и следовательно потеря давления по длине. Потому, если давление в сетях не очень, чем короче шланг, тем лучше.
3. Возможно, главное без перегибов. Тем шланг и хорош, чтобы можно было без заморочек гарнитур кухонный собирать, не привязываясь к стальному газопроводу

Котел к слову также подключается газовым шлангом, только как правило не резинотканевым , как плиты, а сильфонным нержавеющим.

о шлангах дополнительно.
Летом пили чай у сына на кухне и тут звонок- приперся слерарь от мособлгаза с проверкой оборудования( один раз до того лишь видел и пару раз слышал о приходе их за 40 лет). И он заявил, что теперь они пасут шланги по другому. Мол не надо патрубок в кран отсекающий, а сразу туда именно гофрошланг этот с резьбой папа и к плите уже с гайкой(мамой) и мол таких шлангов уже полно. И в принципе уходит лишний резьбовой стык к которым они очень щепетильно относятся. Аналогично и к котлу. И мол ныне пасем на применение именно гофровых этих шлангов на газ из нержавейки, мол по резинотканевым стали появляться левые и плите мол давления иногда нехватает и вообще он "устарели". При озвучке слова ТГВ тут же свернул агитацию и убежал. Но про шланг я запомнил, но в нормах такого не нашел сходу, а разумные доводы увидел. И заужение у них совсем небольшое, хотя эти пресловутые 1.5 из норм это не отменяет, но гофры эти есть до 3 метров.
GASPAR
Цитата(Sabatini @ 29.1.2022, 8:30) *
Спасибо, просто кухня накладывает опеределенные органичения - под котлм нельзя, рядом с мойкой нельзя, остается только такой вариант компоновки, шланг метра 3 будет.
Получается, главное использование сертифицированного шланга именно для газового оборудования.

Почему газопровод нельзя под мойкой и котлом? Чушь средневековая.
Читаем СП 62.13330.2011 раздел 7. Запрещается прокладка внутренних газопроводов природного газа и СУГ в помещениях, относящихся по взрывопожарной опасности к категориям А (за исключением производственных зданий ГНС, ГНП и ПРГ) и Б, во взрывоопасных зонах всех помещений, подвальных и цокольных этажах зданий (за исключением газопроводов природного газа в одноквартирных и блокированных жилых домах), в помещениях подстанций и распределительных устройств, через вентиляционные камеры, шахты и каналы, шахты лифтов и лестничные клетки, помещения мусоросборников, дымоходы, помещения и места, где возможно воздействие на газопровод агрессивных веществ и горячих продуктов сгорания или соприкосновение газопровода с нагретым или расплавленным металлом.
Под раковиной одно из самых сухих мест в современных домах. Какое воздействие на трубу без сварных соединений под раковиной может быть? Тоже самое и под котлом. У нас в регионе вообще и счетчики размещают ниже уровня кухонной столешницы на +0,3+0,4 от уровня пола , чтобы скрыт был в нижнем кухоном гарнитуре в шкафчике. Не совсем по нормам конечно, но обзательные нормы не нарушаются . ГРО принимает.

Цитата(инж323 @ 29.1.2022, 14:54) *
о шлангах дополнительно.
Летом пили чай у сына на кухне и тут звонок- приперся слерарь от мособлгаза с проверкой оборудования( один раз до того лишь видел и пару раз слышал о приходе их за 40 лет). И он заявил, что теперь они пасут шланги по другому. Мол не надо патрубок в кран отсекающий, а сразу туда именно гофрошланг этот с резьбой папа и к плите уже с гайкой(мамой) и мол таких шлангов уже полно. И в принципе уходит лишний резьбовой стык к которым они очень щепетильно относятся. Аналогично и к котлу. И мол ныне пасем на применение именно гофровых этих шлангов на газ из нержавейки, мол по резинотканевым стали появляться левые и плите мол давления иногда нехватает и вообще он "устарели". При озвучке слова ТГВ тут же свернул агитацию и убежал. Но про шланг я запомнил, но в нормах такого не нашел сходу, а разумные доводы увидел. И заужение у них совсем небольшое, хотя эти пресловутые 1.5 из норм это не отменяет, но гофры эти есть до 3 метров.

Странно, обычно извещают о проверке. Что касается шланга- то сколько себя помню никаких промежуточных патрубков в кран не ставили, сразу шланг. Что касается типа шланга - резинотканевый для плит, нержавейка - для котлов. У резинотканевого есть плюс - является посути диэлектриком , менее жесткий, что важно при компановке гарнитура.
ИОВ
Цитата(GASPAR @ 31.1.2022, 10:07) *
Странно, обычно извещают о проверке.

О проверке не только извещают заранее, но ещё и прозванивают в назначенный день - дома ли клиент, чтобы даром время не тратить.
А тут явно типа "рекламщик" бабушек разводит, поскольку
Цитата(инж323 @ 29.1.2022, 15:54) *
При озвучке слова ТГВ тут же свернул агитацию и убежал.


инж323
Цитата(GASPAR @ 31.1.2022, 10:07) *
Странно, обычно извещают о проверке. Что касается шланга- то сколько себя помню никаких промежуточных патрубков в кран не ставили, сразу шланг. Что касается типа шланга - резинотканевый для плит, нержавейка - для котлов. У резинотканевого есть плюс - является посути диэлектриком , менее жесткий, что важно при компановке гарнитура.

может и была объява на дверях- не помню. куртка и ксива нормального газовщика и тетрадка с ФИО по жителям.
а гофра была возраста, когда они были только с накидными гайками и с патрубком на одном из концов еще не найти было. Потому и патрубок остался в кране от прежней жесткой разводки.
Хотя делал попытку на " плита у вас старая, ей уже лет 8 и гарантийный срок эксплуатации близится к концу".
nikizin
Обязательно-ли делать проект на внутрянку при гзазификации ИЖС, газопотребляющее оборудование только котел, на улице газ низкого давления
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.