kosmos440o
Добрый день всем. Вопрос к тем, кто плотно работал с этими частотниками. Первый раз в первый класс с ними. Хочу сделать, чтобы частотник запускался на 20 Гц и потом плавно разгонялся до заданной частоты в диапазоне 20-50 Гц. Всё настроил, 1104=20, 1301 1%...20% (без разницы), 2007=20. Частотник как запускался с 0 Гц, так и запускается. В чём может быть причина, что он не выставляется на запуск с 20 Гц?
mr_Frodo64
ОК. вЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТУ 49 Гц.... ЧТО ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, КАК ОН ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО ЗАПУСКА?
tiptop
Цитата(kosmos440o @ 25.1.2022, 19:51) *
Хочу сделать, чтобы частотник запускался на 20 Гц и потом плавно разгонялся

А от 0 до 20 Гц - скачком за 0,1 с? unsure.gif

Что представляет собой нагрузка?
DriverFirst
А в параметре 2202 какая величина?
kosmos440o
Цитата(mr_Frodo64 @ 25.1.2022, 21:22) *
ОК. вЫ РЕШИЛИ СДЕЛАТЬ МИНИМАЛЬНОЙ ЧАСТОТУ 49 Гц.... ЧТО ВЫ ПРЕДПОЛАГАЕТЕ, КАК ОН ДОЛЖЕН ЗАПУСТИТЬСЯ И КАКОЙ БУДЕТ РЕЗУЛЬТАТ ТАКОГО ЗАПУСКА?

С чего бы? Сейчас работает на 40 Гц.
kosmos440o
Цитата(DriverFirst @ 25.1.2022, 22:47) *
А в параметре 2202 какая величина?

2202=60 сек.
DriverFirst
Цитата(kosmos440o @ 27.1.2022, 1:26) *
2202=60 сек.

С 0Гц до выставленных вами 20Гц в качестве "минимальной частоты", за сколько секунд разгоняется (или долей секунды)?
kosmos440o
Цитата(DriverFirst @ 29.1.2022, 2:02) *
С 0Гц до выставленных вами 20Гц в качестве "минимальной частоты", за сколько секунд разгоняется (или долей секунды)?

Секунд за 20. Запретил частоты с 0 до 20, эффекта тоже нет.
DriverFirst
Цитата(kosmos440o @ 29.1.2022, 3:54) *
Секунд за 20. Запретил частоты с 0 до 20, эффекта тоже нет.

Такое впечатление, что у вас работает какой-то из заводских макросов, а параметры вы изменяете в другом. Попробуйте скинуть настройки к заводским по-умолчанию.
kosmos440o
Цитата(DriverFirst @ 29.1.2022, 18:06) *
Такое впечатление, что у вас работает какой-то из заводских макросов, а параметры вы изменяете в другом. Попробуйте скинуть настройки к заводским по-умолчанию.

Да, я уже тоже начал склоняться к такому мнению. Изначально поставил макрос №3 (кажись, последовательное управление), чтобы просто не париться с реверсом двигателя, а переключить направление по входу. Попробую на стандарте, может получится.
mr_Frodo64
У меня ощущение что многие неверно понимают смысл данного параметра.
Назначение его в том, чтобы не допустить снижения выходной частоты (оборотов ротора) ниже указанных в нём.
При этом задание ниже этого значения просто ИГНОРИРУЮТСЯ и ПЧ обязан держать выходную величину не меньше при любом снижении канала задания, будь то прямое задание или технологическая функция (пид и пр...)
Запуск же происходит в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ С 0 величины !!! по заданной рампе разгона. А вот если вам нужен быстрый выход на ваши минимальные обороты, то делайте рампу 0 целых хрен десятых и требуйте от ПЧ её исполнения. И посмотрим на какую мощность ПЧ вы выйдете для отработки вашей рампы без превышения номинальных токов ПЧ и ухода его в ошибку по перегрузке. Если учитывать, что прямой пуск элмотора происходит как минимум при 5х кратной его перегрузке, то думаю, что и ПЧ вам надо брать с таким же запасом по току ))))
tiptop
Цитата(mr_Frodo64 @ 7.2.2022, 18:27) *
Запуск же происходит в ЛЮБОМ СЛУЧАЕ С 0 величины !!! по заданной рампе разгона. А вот если вам нужен быстрый выход на ваши минимальные обороты, то делайте рампу 0 целых хрен десятых и требуйте от ПЧ её исполнения. И посмотрим на какую мощность ПЧ вы выйдете для отработки вашей рампы без превышения номинальных токов ПЧ и ухода его в ошибку по перегрузке. Если учитывать, что прямой пуск элмотора происходит как минимум при 5х кратной его перегрузке, то думаю, что и ПЧ вам надо брать с таким же запасом по току ))))

Бесспорно! clap.gif

С самого появления темы я теряюсь в догадках, чего же добивается kosmos440o?.. unsure.gif
DriverFirst
Цитата(tiptop @ 7.2.2022, 18:34) *
Бесспорно! clap.gif

С самого появления темы я теряюсь в догадках, чего же добивается kosmos440o?.. unsure.gif

Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц.
tiptop
Цитата(DriverFirst @ 7.2.2022, 21:55) *
Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц.

Я пытался уточнить, но безрезультатно...

Цитата(tiptop @ 25.1.2022, 21:27) *
А от 0 до 20 Гц - скачком за 0,1 с? unsure.gif

Что представляет собой нагрузка?



mr_Frodo64
Цитата(DriverFirst @ 7.2.2022, 22:55) *
Автор добивается чтобы выходная частота инвертора по рампе изменялась с 20Гц, а не с 0Гц.

Так она и будет изменяться по рампе. Выставишь 40, к примеру, дашь ему ON ,. вот он по рампе от 0 до 20 разгонится, и продолжит потом до 40, не сбавляя скорости изменения частоты.
уменьшишь до15 - он по рампе до 20 снизит и будет на ней работать, пока либо не выключишь, либо не увеличишь выше 20. И всё по рампе, заметьте! ))))
Такой режим хорош, например, для работы вертикального насоса. У них требование, чтобы не было длительной работы на оборотах ниже критичных дольше определённого времени.

А если вы решите ему сразу 20, к примеру, дать, да с родным напряжением (160- 200 В) , то ключи будете потом долго по кусочкам собирать, если защита от КЗ не сработает...
DriverFirst
"ничего не понял, но очень интересно".
kosmos440o
Что-то подсоединил частотник такой к вентилятору на движке Элком, греется собака движок и на звезде и на треугольнике. До меня вроде как работал на китайско частотнике, но это не точно. Хотел адаптацию частотника к двигателю сделать, не нашёл. Её нет вообще что-ли?