Цитата(DriverFirst @ 18.1.2022, 20:55)
С большой вероятностью, если вы подадите не 3 фазы 380В, а просто одну фазу 380В после тр-ра 220/380В на входные клеммы ПЧ, то у вас всё получится.
Тоже так думал, что "частотник на 220 не делает 3х380". Но, оказывается, китайские извращенцы встроили в ПЧ умножитель напряжения и теперь "делает". Правда, смысла в этом не наблюдаю, так как это значительно снижает КПД преобразования энергии.
ну наверное все-таки не умножитель, а ККМ наученный быть повышающим преобразователем или что-то в этом роде.
так-то сейчас ККМы на частотниках вытягивают довольно приличный диапазон и по проседанию и по превышению.
Цитата(Kotlovoy @ 19.1.2022, 11:18)
Я пользуюсь обычным ЛАТРом, включенным шиворот-навыворот. Только осторожно надо, сначала перед включением ставишь его на максимум, потом по вольтметру выставляешь нужное напряжение.
опасно это, лучше один раз потратиться на транс, хотя бы на однофазный.
в крайнем случае в качестве трехфазного транса можно использовать трехфазный движок.
включают его в треугольник, на одну обмотку подают 220, а на другую вешают пусковой конденсатор.
в результате получается 3*220В
см.схему справа
Нажмите для просмотра прикрепленного файлая не пробовал, но, по идее, должно получиться, после старта такого движка переключать его в звезду, тогда на выходе можно получить 3*380В с какой-то степенью симметрии по фазам. хотя наверное можно попробовать и сразу стартануть в звезде. а потом провод из точки C2 переключить в центр звезды С4-5-6 как на схеме слева.
м.б. при этом потребуется подобрать второй пусковой конденсатор на третью обмотку. главное правильно включить конденсаторы чтобы не возникло "встречных" токов