Добрый день, коллеги!
Столкнулся с нестандартным для себя проектом вентиляции насосной станции дизельного топлива. Исходные данные следующие:
В здании насосной станции выделено 2 помещения - Помещение насосной (категория Б), Помещение электрощитовой (категория В4). Помещения разделены тамбур-шлюзом с общим входом с улицы. Как я понимаю, в данном случае тамбур-шлюз является как "противопожарным" в соответствии с требованиями N 123-ФЗ (Статья 88), так и "технологическим" для препятствия перетекания воздуха с парами дизтопилва из помещения насосной в электрощитовую.
С вентиляцией помещения насосной все понятно - механическая приточно-вытяжная система (системы П1, В1) с резервными вентиляторами на 10-кратный в/о.
А вот с тамбур-шлюзом у меня возникла заминка. Для расчета требуемого кол-ва приточного воздуха я пользовался пособием 1.91 к СНиП 2.04.05.-91, принимая для расчета следующие параметры давления в помещениях (из соображений предотвращения перетекания воздуха): в помещении насосной -10 Па, в помещении электрощитовой +10 Па (п. 7.5.4 СП60), в тамбур-шлюзе +30 Па (п. 7.4.3 СП60), по расчету получилось, что расход воздуха требуется меньший, чем минимально установленный п. 7.4.3 СП60, итого принято требуемые 250 м3/ч.
В итоге я принял решение относительно тамбур-шлюза и электрощитовой:
- В тамбур-шлюз: приток -круглая канальная вентиляция с резервным вентилятором, водяным подогревателем на 250 м3/ч (система П2), питание по отдельной линии (без отключения при пожаре для предотвращения задымления тамбур-шлюза), вытяжка - клапан избыточного давления КИД с давлением настройки 40 Па (система ВЕ1);
- В электрощитовую: приток - круглая канальная вентиляция с резервным вентилятором, водяным подогревателем на 250 м3/ч (система П3) - выполняем требование п. 7.5.4 СП60, вытяжка - жалюзийная решетка (ВЕ2).
Все системы этих помещений придется размещать непосредственно в тамбур-шлюзе, поскольку разъемные соединения по линии теплоносителя мы не можем предусматривать внутри электрощитовой, а других помещений в здании нет.
Вопросы:
1) Правильно ли я понял и принял показания давлений в помещениях?
2) Правильно ли я принял и скомпоновал системы П2, П3, ВЕ1, ВЕ2 для электрощитовой и тамбур-шлюза, можно ли разместить эти системы в общепромышленном исполнении непосредственно в тамбур-шлюзе и установить противопожарный нормально-открытый клапан на воздуховоде системы П3 при пересечении стены, отделяющей ее от тамбур-шлюза? Прямого запрета на размещение оборудования в тамбур-шлюзе я нигде не нашел.
Заранее благодарю за внимание к теме!